变压器反时限保护整定
本帖最后由 闻见知行 于 2014-11-14 10:57 编辑SCB10-1000kVA、dyn11、10/0.4kV变压器,Uk=4% ,变压器前端最大运行方式短路容量为200MVA,变压器低压侧总开关设两段保护(长延时和短路短延时),瞬动保护关闭,短路短延时整定时间为0.4s.变压器由上级配电所放射式供电(变比为100/5),并采用微机保护,微机保护设反时限保护及定时限保护,10kV侧为小电阻接地系统。
变压器反时限保护采用极端反时限保护,问反时限时间常数整定多少?
过流反时限启动值取1.6倍变压器额定电流=93A。
变压器低压侧三相短路电流可按20.43kA计算,单相接地按18.3kA计算。 反时限时间常数要求:
最大运行方式下,变压器低压侧三相短路时,极端反时限动作时间应大于0.4s。 本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-14 10:04 编辑
反时限保护变压器,最合适的是把反时限曲线和变压器负载曲线对照。不过变压器本身还有绕组温度保护,过载不是问题。反时限考虑不误动为主 rainmen_73 发表于 2014-11-14 10:03
反时限保护变压器,最合适的是把反时限曲线和变压器负载曲线对照。不过变压器本身还有绕组温度保护,过载不 ...
请注意:“过流反时限启动值取1.6倍变压器额定电流=93A”
时限配合,,估计要0.6S,
PS,极端反时限保护是什么 施耐德Sepam综保:反时限保护有十六种曲线可选,分别是:标准反时限(SIT)、长时反时限(LIT)、非常反时限(VIT)、极端反时限(EIT)、超反时限(UIT)、RI曲线、IEC标准反时限SIT/A、IEC长时反时限LIT/B、IEC非常反时限VIT/B、IEC极端反时限EIT/C、IEEE适度反时限IEC/D、IEEE非常反时限IEC/E、IEEE极端反时限IEC/F、IAC反时限、IAC非常反时限、IAC极端反时限。 {:sweat:}我孤陋寡闻,,收回刚才时限的说法,呵呵
高压线路反时限应该很少用吧,
微机保护设反时限保护及定时限保护,反时限如何跟定时限配合呢?
反时限估计用的将越来越多,原因是反时限电流保护的特性与很多负载的故障特性相似,在许多场合下比定时限保护的性能更为优越。
特别微机等新技术的发展,反时限保护实现的条件得到了满足,预计在我国将得到推广和使用。
像变压器,以前我们也只作定时限保护的过流、速断保护,现在也开始做反时限保护了。 反时限是否可以代替定时限保护的过流、速断保护,,一个实现两个 可以实现,但在电流很大时,用定时限速断更好。 20.43kA折算到10kV侧电流为20.43/25=817A,
tp>=0.4*[(817/93)*(817/93)-1]}/80=0.38s
页:
[1]