链式连接
根据GB50052-2009的7.0.4条,配电系统采用链式连接不妥。我这是五户网点为一路,五个配电箱,不是五个用电设备。我们这里也提出了此问题,我回复说是属于树干式配电,并提出树干式配电与链式配电区别见《工业与民用配电设计手册》第三版 59页,但审图人员不认可,说是图中主电缆一断,必然影响后面的配电箱,与链式没区别,并说树干式配电需要下线开关。沟通无效,如果继续争论就会导致审图通不过,只能按审图人员要求进行修改 kjq2014 发表于 2014-11-21 14:57
我们这里也提出了此问题,我回复说是属于树干式配电,并提出树干式配电与链式配电区别见《工业与民用配电设 ...
搞放射式配电,进线的主电缆一断,后面也是没电?