请问微型断路器给电动机配电,最大能带多少千瓦?
如题:请问微型断路器给电动机配电,最大能带多少千瓦? 不能这么说,微断主要看短路容量是否满足要求 就说终端的好了,短路容量满足,30KW的电动机能用吗? 个人意见不要超过15kW。 容量太大,电缆比较粗,很难接进微断的进线端.贾行家 发表于 2014-11-12 22:30
个人意见不要超过15kW。
这个是经验,一般好像都这么做,不过微断价格,安装空间有比较大的优势 chipy 发表于 2014-11-12 22:34
容量太大,电缆比较粗,很难接进微断的进线端.
好像微断能接25平的线 可参照一些大公司的电动机保护控制配合表,如施耐德,电动机15kW及以上主回路中的短路保护电器就是塑壳了。 能说说以15kW为界的道理吗? rainmen_73 发表于 2014-11-13 09:58
能说说以15kW为界的道理吗?
没道理,呵呵。
TNS 发表于 2014-11-13 12:46
没道理,呵呵。
个人感觉有一定的道理。电机用的断路器和普通的断路器是有区别的~~~这个不是考虑短路电流的问题,而是启动电流吧~~~看那个曲线图嘛~~~A、B、C型的对比~~~ 15上一级17.5
17.5/.66/.8=33.2
33.2*1.75启动系数=58
63A
用BV35
好像也行
用好一点的微断,还能带更大的电机。
但是往往大功率的电动机,配上个微断,显得不配套。
好马配好鞍嘛。
靠得住的微断也不多见。