闻见知行 发表于 2014-11-8 12:06:03

应急照明配电箱做法

本帖最后由 闻见知行 于 2014-11-8 13:34 编辑

一个应急照明用的配电箱,大家是否做过同时以下两种照明灯具供电?1)为非消防的应急照明供电;2)为消防应急灯具供电。

上述照明配电箱显然不是GB17945定义的应急照明配电箱(为自带电源型消防应急照明灯具供电的供配电装置)。


“作法”已改为“做法”{:lol:}

闻见知行 发表于 2014-11-8 12:30:08

估计认为上述作法违反强条的同行很多。

尺短寸长 发表于 2014-11-8 12:36:23

作法——诸葛亮借东风时曾“装神弄鬼”作法过。
做法——楼主的问题探讨,这里则应该是做法。



此复函——
还有效吗?
还认可否?

chipy 发表于 2014-11-8 13:15:21

尺总的复函,估计很多审图和消防部门都不知道..知道也不一定认可.

闻见知行 发表于 2014-11-8 13:41:22

我认为上述作法在工厂内较为合理,非消防应急灯具常为金卤灯,而且这些金卤灯还兼作值班照明。消防应急灯主要为疏散指示灯。

尺短寸长 发表于 2014-11-8 13:50:03

所谓:具体问题,具体分析。

可惜:某些人啊,只认条文,片面理解,不作分析,难辨东西。

CXH1301 发表于 2014-11-10 08:29:31

我们这边也要求单独的配电箱和供电回路

闻见知行 发表于 2014-11-10 08:41:49

消防应急灯具和非消防应急照明用途的灯具各自分设独立的照明箱,且用于消防应急灯具的照明箱采用专用回路才完全符合现行的规,是否民用建筑大多采用这种设计?

521_wind 发表于 2014-11-10 09:03:10

消防控制室和门卫在一起审图 要求要做2个配电箱

yangyang7201 发表于 2014-11-10 09:06:12

闻见知行 发表于 2014-11-10 08:41
消防应急灯具和非消防应急照明用途的灯具各自分设独立的照明箱,且用于消防应急灯具的照明箱采用专用回路才 ...

据个人了解,至少我单位并未如此设计,且本地区图审也未如此机械执行!

闻见知行 发表于 2014-11-10 11:20:21

新建规(非正式版)对与厂方新增的疏散照明的要求,让我们现在很头痛:
“10.3.1除建筑高度小于27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
。。。。。   
5人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 ”

问题1:
什么是人员密集的厂房?

闻见知行 发表于 2014-11-10 11:21:24

问题2:
人员密集的厂房内的生产场所选什么灯具能满足规范要求?

闻见知行 发表于 2014-11-10 11:26:52

人员密集的厂房内的生产场所的疏散照明灯具,定义为消防应急照明灯具应该是没有异议的。但车间内生产场所的灯具常用的为金卤灯、无极灯、高天棚荧光灯,是不可能作为消防应急灯具(个别厂家的个别款荧光灯具除外)。
设计人该怎么办?

尺短寸长 发表于 2014-11-10 11:28:59

高天棚荧光灯,是不可能作为消防应急灯具(个别厂家的个别款荧光灯具除外)——

哪些荧光灯“是不可能作为消防应急灯具”的?

闻见知行 发表于 2014-11-10 11:30:55

    莫非让设计人自己设计一款灯具,提出要求,再让厂家去设计和送检?
告诉大家,我曾经这么干过,而且厂家也确实按照设计要求去设计和送检了,但这种方法个别工程还可以,不可能作为普遍做法的。