消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗
GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有最高和最低报警水位;请问这条的意思是要求消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗 是!!!
绝对是!!!!!!
应有最高和最低报警水位——对!
最低报警水位的意义:
基于确保消防用水的需要,一旦火灾情况未发生但出现最低液位,赶紧人工干预,查明情况,排查隐患。
最高报警水位的意义:
基于节能的需要,水资源极其宝贵,不能白白被浪费掉。
“消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”的意义:
有请编制组编制人员给出。
它能解决什么问题?
它能带来哪些好处?
消防水池应设置就地水位显示装置
我理解应为,依附在水池外壁上的玻璃管型连通器,能实时显示水池内的水位,
不一定是电气测量出来的 songzhj 发表于 2014-11-8 09:00
消防水池应设置就地水位显示装置
我理解应为,依附在水池外壁上的玻璃管型连通器,能实时显示水池内的水位 ...
若真如此,怎样满足“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这后半条规定? 那就是需要装设两种液位检测装置 并一下线不就可以了就设2个呗 521_wind 发表于 2014-11-10 09:05
并一下线不就可以了就设2个呗
有请细说端详。 主机只有报警显示不了液位 尺短寸长 发表于 2014-11-8 11:43
若真如此,怎样满足“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这后半条规定?
液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集。
这后半条一直是强条呀 songzhj 发表于 2014-11-15 09:40
液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集。
这后半条一直是强条呀
“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这后半条规定——
songzhj
液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集。
这后半条一直是强条呀
尺短寸长
请问songzhj:
液位显示仪很多的呀,国标有专门的图集——哪本国标图集有专门的“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”?
这后半条一直是强条呀——哪本规范有“并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置”这条强条(GB 50974-2014除外)?
消防泵房要设液位显示这条,还真没注意啊
页:
[1]