关于引下线超25m如何解决
做了个钢结构的大棚,柱距30m,引下线是否还需要考虑25m间距,只有顶棚。柱子,无维护结构 需要考虑25米间距,但可以满足平均间距小于25米就行 全球任何一个国家的规范,都是讲平均间距,不针对个别特殊情况。 是否柱距全大于等于30m? 不设专设引下线,即利用钢柱本身做引下线。 东海龙王 发表于 2014-11-6 16:05全球任何一个国家的规范,都是讲平均间距,不针对个别特殊情况。
我上次有一个工程只有一个引下线超了25m其他都没有超,而且只超了两米左右,平均肯定不超25m,结果被审图的提了。 只要所有的钢结构垂直支柱作为引下线,无需考虑25m的平均间距问题!!! 25米间距是针对专设引下线来说的,规范的条文说明就是这么说的,“专设”指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体。本条为强制性条文。所以以这个来提不是专设的引下线有点不合适。 如果利用建筑物构造柱,不用考虑引下线间距,前提是所有垂直柱都利用,还得满足雷规的那个引下线黑体
页:
[1]