890214 发表于 2014-11-6 08:57:32

卫生间两个插座需各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?


卫生间内有两个插座,各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?还是随便哪个插座引出一根PE线至LEB箱内。有哪本规范上对这方面有描述。

CXH1301 发表于 2014-11-6 09:05:06

应该是各自引线到LEB,地线不容许串

911room 发表于 2014-11-6 09:31:43

PE不允许通过插座端子转接(所谓串连),要用“鸡爪子”方式连接(未来见新版GB50303),统一接LEB,没必要单接,而且从降低阻抗角度,也不应该单独将PE单独穿管,而是应该和L/N穿同一管中(详见王老600问等著作)。

不代表 发表于 2014-11-6 09:51:38

我觉的引一根LEB线把各插座PE连接就行

plainlife 发表于 2014-11-6 14:55:02

本帖最后由 plainlife 于 2014-11-6 14:56 编辑

将就近的一个插座的PE线连接到LEB即可!
页: [1]