再笑也是伤 发表于 2014-11-5 22:12:26

消防排烟风机启动问题


有个工程分为3个防火分区,每个防火分区均设置了4台排烟风机。问题:1.发生火灾时,是只有本防火分区的排烟风机启动还是3个防火分区的排烟风机都启动?2.启动时是风机同时启动还是一台挨着一台的顺序启动?

尺短寸长 发表于 2014-11-5 22:54:53

不是按防火分区!
排烟风机是按防烟分区动作的!

再笑也是伤 发表于 2014-11-5 23:12:16

请教尺总,那么设计说明上怎么写呢,直接注上 排烟风机按防烟分区动作?

尺短寸长 发表于 2014-11-6 08:18:45

简单的工程,可以这么写。
遇上复杂的工程,消防排烟、消防送风、防火阀、排烟阀、防火排烟阀、正压送风……一大堆呢,你得让通风专业提资,说清楚控制要求。

CXH1301 发表于 2014-11-6 08:36:41

哪个防火分区有烟(烟感得知)才启动哪个防火分区的排烟风机。不需要都启动。规模小的建筑防火分区同防烟分区。规模大的一个防火分区含几个防烟分区

尺短寸长 发表于 2014-11-6 08:58:54

改成——
哪个防烟分区有烟(感烟探测器、手报:“烟”和“烟”、“烟”和“手报”的“与”逻辑)才启动与之对应的排烟风机……

panrqkk 发表于 2014-11-6 10:21:46

感烟探测器、手报:“烟”和“烟”、“烟”和“手报”的“与”逻辑,然后启动排烟阀,排烟阀再启动排烟风机

闻见知行 发表于 2014-11-6 10:23:42

      再笑也是伤的提问暴露一个很大的问题,各专业之间互提资料的内容,缺失太多!我曾经查看过,没发现一个专业能把资料提完整过。

尺短寸长 发表于 2014-11-6 10:26:45

避免歧义:
启动本防烟分区的排烟阀。

无需然后,也无需“排烟阀再启动排烟风机”(加双保险的“硬联锁”,另当别论):
启动与本防烟分区对应的排烟风机。

panrqkk 发表于 2014-11-6 10:32:55

4.5.2第2条:应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,做为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动,

fangyuhehe 发表于 2014-11-6 10:50:44

貌似很多电气设计说明都没有写关于启动顺序等相关部分

尺短寸长 发表于 2014-11-6 10:53:43

一谈新《火规》就胸闷气短{:4_103:}


尺短寸长 发表于 2014-11-6 11:11:47

panrqkk 发表于 2014-11-6 10:32
4.5.2第2条:应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,做为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动 ...

窃以为这条,貌似有道理,实则没多大意义(感烟、手报、“排烟口、排烟窗或排烟阀开启”的动作信号:编程解决问题),FAS联动启动排烟风机即可。

尺短寸长 发表于 2014-11-6 11:15:53

“烟”和“烟”、“烟”和“手报”的“与”逻辑——启动排烟阀;
“烟”和“烟”、“烟”和“手报”的“与”逻辑 + “排烟口、排烟窗或排烟阀开启”的动作信号——启动排烟风机。

“烟”和“烟”、“烟”和“手报”的“与”逻辑 或 “排烟口、排烟窗或排烟阀开启”的动作信号——“或”逻辑,启动排烟风机。

再笑也是伤 发表于 2014-11-6 11:45:14

总的来说也就是本防烟分区的报警设备,包括烟感、手报…之类的 “与”的信号作为触发信号。