关于何时需要做无功补偿?
在做一个上海住宅小区,变电所在小区地上一层,属于独立单体建筑,由供电局负责设计,遇到下列疑问:1、车库总容量超过了100KW,车库低压柜侧是否要做无功补偿?2、以前有个的观念是:(1)工程不需要设置变电所时,采用低压进线,超过100KW,才做无功补偿;(2)反之如果所做工程,是高压进线,设置有变电所的话,就在变电所处,集中设置无功补偿。(当然也会有机组容量比较大的话,就地补偿)显然本住宅小区属于第 2 种情况,我认为不需要设置无功补偿柜,各位朋友觉得呢?
1、如果你的用电负荷功率因数能保证不小于0.85,你可以不做无功补偿;
2、如果你的用电负荷功率因数不小于0.85不能保证,而供电局对低压用电超过100kW(曾在供电局营业大厅看到过100kW属于大用户)时一般会设力率考核,不做无功补偿会面临用电罚款,到时业主会不会因此“打上门来”?{:lol:} 你这肯定在变电所里集中补偿了,又不是市网直接供的低压电 CXH1301 发表于 2014-11-6 08:44
你这肯定在变电所里集中补偿了,又不是市网直接供的低压电
你肯定?{:4_102:}
楼主说的,是上海住宅小区。
在上海地区,住宅小区就是由供电局的电业站(供电局负责设计)以低压电源供电的。 尺短寸长 发表于 2014-11-5 18:58
1、如果你的用电负荷功率因数能保证不小于0.85,你可以不做无功补偿;
2、如果你的用电负荷功率因数不小于 ...
1、变电所到地下车库强电间距离不超100米,如果按照功率因数不小于0.85作为依据的话,是否可以这样理解:上海住宅小区变电所属于公变,推出这一政策,可以降低变电所(电力局)无功补偿成本,换言之在车库做了无功补偿柜,变电所处无功补偿量就会少很多。2、看了计算负荷表,一般情况都会小于0.85的,因为动力负荷比照明负荷多,另:电动汽车充电桩功率因数取 1 是否妥当?因看样本充电桩内部都有补偿装置 谢谢各位朋友!{:4_106:} CXH1301 发表于 2014-11-6 08:44
你这肯定在变电所里集中补偿了,又不是市网直接供的低压电
恩,我也是这样理解的,本处有变电所,如果变电所处做了集中补偿,车库功率因数肯定满足要求,因为距离不过百米 是呀尺总:没有哪栋楼加补偿吧 1984liangsong 发表于 2014-11-6 10:03
恩,我也是这样理解的,本处有变电所,如果变电所处做了集中补偿,车库功率因数肯定满足要求,因为距离不 ...
如果变电所处做了集中补偿,车库功率因数肯定满足要求——
不对!
变电所处做了集中补偿,不会提高你车库的功率因数,风马牛不相及。
CXH1301 发表于 2014-11-6 10:03
是呀尺总:没有哪栋楼加补偿吧
两回事!
住宅建筑装表到每家每户,即便总安装容量再大,也不要求在进户处设电容补偿的。 而且,你还可以祭出住宅用电功率因数取0.9的尚方宝剑。{:lol:} 尺短寸长 发表于 2014-11-6 10:16
如果变电所处做了集中补偿,车库功率因数肯定满足要求——
不对!
恩,看来得补补基础哈{:4_91:} 请问尺总:住宅功率因数0.9在哪里规定的?谢谢 GB 50096-2011《住宅设计规范》(GB 50096-1999就有了)
PS
注意哦,人家审图不放你过门,你别责怪尺短:
人家JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》不认的。{:lol:}
尺短寸长 发表于 2014-11-6 11:40
GB 50096-2011《住宅设计规范》(GB 50096-1999就有了)
多谢尺总,我试着做一下,因为无功补偿量小,低压柜组数多,确实不好下手{:4_104:}
页:
[1]
2