闻见知行
发表于 2014-11-5 20:08:18
认为必须设的同事担心集中报警系统的单体建筑若不设广播会被认为未执行4.8.7条,而此条是强条。
我也相信不作广播的设计,一定会有审图公司提出违反4.8.7条。
所以凡是有分歧的强条,设计人按最严格的要求来做是正常的选择。
闻见知行
发表于 2014-11-5 20:11:00
至于是否合理,那是规范编制组的问题,我设计人管不着,谁让规范编制的不清楚呢{:sad:}
这就是一些设计人的看法
尺短寸长
发表于 2014-11-5 21:03:54
闻见知行 发表于 2014-11-5 20:11
至于是否合理,那是规范编制组的问题,我设计人管不着,谁让规范编制的不清楚呢
这就是一些设计人 ...
也是审图人员的想法。
规范存在问题,太过可怕。
尺短寸长
发表于 2014-11-5 21:10:05
就曾有人说过(包括老诚也曾说过类似的话,是不是反话正说、正话反说,难以辨别;但老诚可爱:老诚会破口大骂):
规范有错我不管,我就严格执行规范;
强条有错我不管,我就严格执行强条。
呜呼!
rainmen_73
发表于 2014-11-6 09:04:49
尺短寸长 发表于 2014-11-5 21:10
就曾有人说过(包括老诚也曾说过类似的话,是不是反话正说、正话反说,难以辨别;但老诚可爱:老诚会破口大 ...
现在规范对错的争议实在太多。以前就有过一个想法,权威部门主导建立网站,每本规范建立论坛组,全国设计相关人员都可以在论坛上提出问题,由规范批准的主管部门指定的规范解释人员定期或不定期就争议问题提出解释指导,并且约定此解释指导意见应该同规范条文享有同等权威性。
尺短寸长
发表于 2014-11-6 09:14:11
想法很不错;
实际做不到。
你想啊,让某些人认错,比杀了他都难。{:shutup:}
panrqkk
发表于 2014-11-6 10:28:50
集中报警以上等级系统需要应急广播,声光报警是有消防报警就需要,
panrqkk
发表于 2014-11-6 10:30:08
难道规范都是民用设计院的专家编的?
闻见知行
发表于 2014-11-6 13:16:56
本帖最后由 闻见知行 于 2014-11-6 13:20 编辑
对于集中报警和控制中心系统,我亮一下我的观点,欢迎拍砖:
1、对于民用建筑,消防应急广播设置的最低要求为走道和大厅等公共场所,非公共场所根据项目自行把握是否设。
但对于什么是公共场所,我未发现定义,估计认识上分歧很大,如办公室是否属于公共场所。
2、对于工业建筑,消防应急广播可不设。若组成某集中报警和控制中心系统的单体全是工业建筑,为避免违反强条,可在辅助建筑内公共场所设置消防广播。
尺短寸长
发表于 2014-11-6 13:23:49
拍一砖试试{:titter:}
1、对于民用建筑,消防应急广播最低要求为走道和大厅等公共场所——
对于民用建筑,如果属于区域报警系统的,可不上消防应急广播。
尺短寸长
发表于 2014-11-6 13:25:00
闻见知行 发表于 2014-11-6 13:16
对于集中报警和控制中心系统,我亮一下我的观点,欢迎拍砖:
1、对于民用建筑,消防应急广播设置的最低要 ...
哦,改了呀。{:lol:}
闻见知行
发表于 2014-11-6 14:01:33
对于民用建筑群:
若某单体符合区域报警系统的要求,不设广播,从逻辑上合理。但从设计人角度看,其承担了被判违发强条的风险太大了。
panrqkk
发表于 2014-11-6 14:59:38
你工业厂房不设应急广播的风险更大,,呵呵
number20105269
发表于 2014-11-6 15:05:18
一个确切的做法是:满足集中报警系统或控制中心系统的,那么在公共场合要设置消防广播。
闻见知行
发表于 2014-11-6 16:02:44
panrqkk 发表于 2014-11-6 14:59
你工业厂房不设应急广播的风险更大,,呵呵
工厂内设置消防广播的理由或实际经验可否说一下?