rainmen_73 发表于 2014-11-5 14:32:24

无孔托盘和有孔托盘的实际构造差异和应用范围

如题,请教各位实际工程中何时用有孔,哪种场合应用无孔。

CXH1301 发表于 2014-11-5 14:43:02

正常情况下用无孔,毕竟散热好。但在消防线路敷设及某些特定场所用无孔

CXH1301 发表于 2014-11-5 14:44:05

错了,正常情况下用有孔,毕竟散热好。但在消防线路敷设及某些特定场所用无孔

rainmen_73 发表于 2014-11-5 14:57:47

消防用无孔托盘?,无孔托盘和槽盒是一回事吗

CXH1301 发表于 2014-11-5 15:56:36

无孔托盘和槽盒图审办认为是一回事

CXH1301 发表于 2014-11-5 15:58:02

以上是图审办的意见(深圳图审办,并公开发表的)

rainmen_73 发表于 2014-11-5 16:20:52

CXH1301 发表于 2014-11-5 15:58
以上是图审办的意见(深圳图审办,并公开发表的)

那么又有问题来了,在深圳的项目计算电缆载流量时,有消防配电电缆且注明用无孔托盘桥架敷设的电缆降容系数可以按民规7.4.4-1的第二项选吗,还是按第一项

东海龙王 发表于 2014-11-5 16:44:38

都是中国特色。

东海龙王 发表于 2014-11-5 16:45:52

都是中国特色。

hl891223 发表于 2015-2-10 17:38:08

东海龙王 发表于 2014-11-5 16:44
都是中国特色。

向龙王讨教,敷设时的系数怎么取?
我看规范的注里写,电缆之间间距够直径2倍时,可以不矫正
龙王怎么理解的??
单位同事在无孔托盘带盖板(桥架)里走预分支时候取0.7,带9层的预分支都用到95...
页: [1]
查看完整版本: 无孔托盘和有孔托盘的实际构造差异和应用范围