新手求教:每间宿舍配电6KW,我进线设计了BV-3X10,开关用了DZ47-63 C50/2P
本帖最后由 段白薇 于 2014-11-5 09:39 编辑请问宿舍配电6KW,我进线设计了BV-3X10,开关用了DZ47-63 C50/2P,图审意见说
不符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条及第6.3.3,是进线偏小了吗? 如果“DZ47-63 C50/2P “是"BV-3X10"的保护开关,则图审意见正确 gdx8785 发表于 2014-11-5 09:56
如果“DZ47-63 C50/2P “是"BV-3X10"的保护开关,则图审意见正确
请问开关改成DZ47-63 C40/2P 可以吗 请问开关改成DZ47-63 C40/2P 可以吗 可以 如果BV-3X10“敷设在“隔热墙”中的导管内——审图意见正确;
如果BV-3X10穿钢管敷设在“非隔热墙”中,且环境温度不超过35℃——审图意见有待商榷。
但楼主你也真是的:
宿舍配电6KW,C32也就够了,了不起你给整一C40,你硬生生给弄个C50,没事找事啊。{:mad:} 尺短寸长 发表于 2014-11-5 10:36
如果BV-3X10“敷设在“隔热墙”中的导管内——审图意见正确;
如果BV-3X10穿钢管敷设在“非隔热墙”中,且 ...
{:shy:}拿住宅的箱子改的 忘记改开关了 应该用32A的开关,6KW,又不是8KW 为什么6kw? 你们院的没给你审出来,非得等审图的给你提出来?也是够郁闷的了,明显50大了啊 感觉 宿舍3*6就可以。一个壁 挂空调,一个电热。。余下的插座。照明。但按什么选择性得选3*10的。。我用3*6的,然后总箱和进户箱的断路器都选25A的 感觉 宿舍3*6就可以。一个壁 挂空调,一个电热。。余下的插座。照明。但按什么选择性得选3*10的。。我用3*6的,然后总箱和进户箱的断路器都选25A的 zagger123 发表于 2015-6-19 10:55
你们院的没给你审出来,非得等审图的给你提出来?也是够郁闷的了,明显50大了啊
还院审呢,审图的都快成校对了 审核校对平时除了嚷嚷着要分钱,其实真不负责任。 {:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} 负荷计算的时候你们功率因数都取得多少啊,