GB 50974-2014 之 11.0.4 条的确切要求是什么?
如题——GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
求助之前,实在忍不住要吐槽一下:
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵——
这位编撰人员的小学语文老师,是不是会被气得说不出话来?
消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内——
这位编撰人员你准备干哈?你敢将压力开关引入我们的消防水泵控制柜内?
言归正传
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关——
根据系统特性,我们给排水专业认为:
1、稳高压消火栓系统,采用“消防水泵出水干管上设置的压力开关”这个开关信号直接自动启动消防水泵;
2、临高压消火栓系统,采用“高位消防水箱出水管上的流量开关”这个开关信号直接自动启动消防水泵。
眼前一个建筑工程,临高压消火栓系统采用了“高位消防水箱出水管上的流量开关”这个开关信号直接自动启动消防水泵,审图人员开出的审图意见:
设计违反GB 50974-2014的11.0.4 条,“消防水泵出水干管上设置的压力开关”和“高位消防水箱出水管上的流量开关”这两个开关信号必须同时具备,否则违规。
各位大侠以及现在审图的老诚版主,你们怎么看?
又:
水专业对 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》4.3.1 条“报警阀压力开关”作为触发信号直接启动消火栓泵的要求嗤之以鼻,认为是张冠李戴搞错了对象,将喷淋系统的启泵方式用在了消火栓系统上,极不合适。
不知新《火规》编制组会怎么看。
首先,我认为审图人员的理解是错误的,我曾经就这个问题咨询过50974主编黄晓家总工,他说不是要求条文里说的3个开关都要设置,是可以选择性设置的,当然至少要设一个。
第二个问题,水专业说对了一半,没错,这是喷淋系统的启泵方式,但现在也是干式消火栓系统(可以使用干式报警阀组)的启泵方式之一,他如果没领会出50974编制组就是想把消火栓系统向自喷系统靠拢,那他就out了。 规范啊,想说爱你真的不容易啊。
能否用最简单的语言表达,不要让我们产生歧义? warmhaw 发表于 2014-11-2 16:15
首先,我认为审图人员的理解是错误的,我曾经就这个问题咨询过50974主编黄晓家总工,他说不是要求条文里说 ...
谢谢 warmhaw 的回复意见。
至于第二个问题,无论湿式还是干式消火栓系统,自动启泵采用报警阀压力开关动作信号的优点,比之另两种启泵方式,体现在哪?
我这儿水专业给出的意见:我认为这一条是指消防水泵如何启动,可以是设于消防水泵出水管压力开关、消防水箱出水管流量开关或报警阀的压力开关等方式启动。并不是要求消防水泵必须由这三种或两种开关来启动。它也是针对不同的情况考虑的。在临时高压给水系统中当消防水箱设置高度满足规范要求,不设稳压泵时,则应设置流量开关,此时如设压力开关(也就是电接点压力表)显然毫无意义;在临时高压给水系统中当消防水箱设置高度不满足规范要求,设稳压泵时,则应设置压力开关,此时如设流量开关,那就重叠设置了,消防水泵启动那就按照哪个命令动作呢?而当消火栓给水系统设置了报警阀,则消防水泵就有报警阀的压力开关启动,而不必再设置消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关了。以上为个人见解。
warmhaw 发表于 2014-11-2 16:15
首先,我认为审图人员的理解是错误的,我曾经就这个问题咨询过50974主编黄晓家总工,他说不是要求条文里说 ...
如果50974主编黄晓家总工的意思就是50974编制组的意思,为啥规范不按如下措辞写就?
11.0.4 消防水泵控制柜应能直接自动启动消防水泵,自动启动可采用下列任一种动作信号:
1 消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号;
2 高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号;
3 报警阀压力开关动作信号。
消防水泵房内的压力开关动作信号宜引入消防水泵控制柜内。这条待议!
PS
忍不住继续吐槽:
消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内——完成自动启泵的“消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号”也好,“报警阀压力开关动作信号”也罢,怎会是“宜引入消防水泵控制柜内”?
这自动启泵的触发信号,绝对是“应”而不会是“宜”引入消防水泵控制柜内吧?
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-3 16:01 编辑
再继续:
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
强条!
稍稍看下规范,就发现这条规定基本是废话,不起任何作用,也解决不了任何实际问题。
自动启动——11.0.1、11.0.3、11.0.4 都是有关自动启动的规定,11.0.5 属于床上叠床,废话!
手动启停——11.0.7、11.0.8 都是有关手动启停的规定,废话!消防控制柜会没有手动启停?且11.0.5语焉不详,没彻底解决问题。
比如,11.0.7 的消防控制室“手动直接启泵按钮”是提出了要求,但回避了“手动直接停泵按钮”问题——
到底应设还是不应设“手动直接停泵按钮”?
如果消防控制室设了“手动直接停泵按钮”,是“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动”全关断?是“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动、就地应急控制”全关断?还是仅仅关断“消防控制室手动启动”?
糊里糊涂,等于什么都没有说。
14X505-1中的“自动启动、联动启动、消防控制室启动”全关断的做法,合适吗?
11.0.8 条的“就地应急控制”和11.0.12 条的“机械应急启泵功能”,为什么宣贯老师避之唯恐不及?
有胆写没胆说?
呜呼!{:shutup:} 尺短寸长 发表于 2014-11-3 10:20
谢谢 warmhaw 的回复意见。
至于第二个问题,无论湿式还是干式消火栓系统,自动启泵采用报警阀压力开 ...
优点我不清楚,但是如果用到了干式报警阀组,那么阀组里面是有个压力开关的,何必浪费这个开关不用,非要另外设置别的开关呢?这个压力开关的可靠性没有问题,要不然自喷系统里面也不会用它启泵。 尺短寸长 发表于 2014-11-3 11:27
再继续:
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
强条!
14X505-1的做法是在消防控制室可以手动停掉压力开关、消防联动自动启的泵和消控室手动启的泵,但是不能停掉就地起的泵,就地起泵必须就地才能停泵,我认为这样的设置是合理的。 尺短寸长 发表于 2014-11-3 11:35
11.0.8 条的“就地应急控制”和11.0.12 条的“机械应急启泵功能”,为什么宣贯老师避之唯恐不及?
有胆 ...
对了,11.0.12才是这本规范的大杀器,很难搞定的…… rainmen_73 发表于 2014-11-3 10:35
我这儿水专业给出的意见:我认为这一条是指消防水泵如何启动,可以是设于消防水泵出水管压力开关、消防水箱 ...
嗯,我理解也是这个意思。 warmhaw 发表于 2014-11-3 14:04
14X505-1的做法是在消防控制室可以手动停掉压力开关、消防联动自动启的泵和消控室手动启的泵,但是不能停 ...
但是不能停掉就地起的泵,就地起泵必须就地才能停泵,我认为这样的设置是合理的——
你可能没细看规范。
就地启停泵分维修控制和应急控制两种。你从各种国标图集上看到的,不过是就地启停泵的维修控制,因为它串入了热继电器,就不可能满足“就地启停泵的应急控制”了——应急控制,必须满足过载坚持工作。 warmhaw 发表于 2014-11-3 14:06
对了,11.0.12才是这本规范的大杀器,很难搞定的……
11.0.8 和 11.0.12 条,都是大杀器!