大明河畔 发表于 2014-10-31 15:58:52

dzkxian 发表于 2014-10-31 12:58
水规范说什么机械启泵之类的话,明显不是搞电的人弄的。弄的大家云里雾里的。

机械启泵,按我的理解模式就是三五个人在一起手摇{:4_91:}

warmhaw 发表于 2014-11-2 16:20:04

现在的控制方式就是你说的啊,用压力开关或者流量开关直接启泵,消火栓按钮的作用和地位被大大降低了,但即使这样,消火栓按钮还是有他存在的意义的。没有哪本规范明确说明可以不设消火栓按钮。

不代表 发表于 2014-11-3 12:29:56

没启泵功能了,就是没用了,草!

dzkxian 发表于 2014-11-3 17:08:27

火规要求设,水的规范说可以作为报警信号,是没说要取消。但作为报警信号就没必要存在了吧(不说火规要求经自动报警启泵)。

z405664385 发表于 2014-11-4 08:19:49

rainmen_73 发表于 2014-10-31 10:10
水消防规范宣贯后,按水专业反馈的信息,消火栓按钮是否可以彻底退出使用了,直接启泵不必说,甚至完全不必 ...

现在碰到一个问题,如果没有火灾报警系统,消火栓按钮还需要设置吗?

尺短寸长 发表于 2014-11-4 08:35:20

虽然有依据,但逻辑关系却是混乱无比。

先给你依据:
新《火规》
4.3.1 条文说明
……

尺短寸长 发表于 2014-11-4 08:38:15

为什么会说“虽然有依据,但逻辑关系却是混乱无比”?

有请老诚版主发言。{:handshake:}

hbsjzsjy 发表于 2014-11-4 08:42:18

不太明白4.3.1 条文说明的用意,启泵环节规范已经很明确了,为什么无火灾报警系统时又要按钮直接启泵?目的是什么?

z405664385 发表于 2014-11-4 08:46:48

消防给水规范上11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。那按我的理解就是水上建议我们不要做消火栓起泵按钮。

尺短寸长 发表于 2014-11-4 09:04:33

回楼上两位:逻辑关系混乱无比,就在这里!

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29195&extra=page%3D1&_dsign=262611a6

GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
4.3.1 条文说明
……


首先,GB 50116-2013 在否认消火栓按钮直接启泵可靠性的同时,却又提出无火灾自动报警系统时,要求采用消火栓按钮直接启泵,是不是属于自相矛盾?
这时候,“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵”又不安全、不可靠了吗?
再者,“无火灾自动报警系统时”的事,是GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的管辖范围吗?
最后想问:GB 50974-2014 和 GB 50116-2013 之间,为何不作协调处理?

再次证明:我的规范,我做主!




尺短寸长 发表于 2014-11-4 09:19:23

GB 50974-2014 和 GB 50116-2013 这两本规范的主编和批准这两本规范的住建部主管领导,都应该被问责!

dzkxian 发表于 2014-11-4 17:55:30

尺总说的有道理,火规早产,不跟其他专业沟通,问题多多。按理说火规不应该规定这些东西,应该是由水专业规定这些东西的。再说了没自动报警系统,消火栓泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动,不就行了,何必多此一举。水规范条文解释说是因为信号弱不建议消火栓按钮启泵,不上自动报警系统的楼也可能离水泵房很远,同样存在信号弱这个难题。火规就是瞎扯。

尺短寸长 发表于 2014-11-4 19:50:59

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-4 19:56 编辑

GB 50974-2014 和 GB 50116-2013,都自说自话。

水规范条文解释说是因为信号弱不建议消火栓按钮启泵,不上自动报警系统的楼也可能离水泵房很远,同样存在信号弱这个难题——
问题就在这!
神马信号弱不弱,满足电压降要求,是电气专业的事。
拿个别不符合规范要求的工程自问自答,算哪门子事。

z405664385 发表于 2014-11-6 16:43:05

我们小喽喽不能管他有没有道理,只能管满不满足规范。

尺短寸长 发表于 2014-11-6 19:00:40

z405664385 发表于 2014-11-6 16:43
我们小喽喽不能管他有没有道理,只能管满不满足规范。

是的是的。

弱国无外交;
弱者难自保。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 消火栓按钮存在的必要性