huogewoziqq 发表于 2014-10-29 11:03:36

两台变压器的配电房要多大面积

请问配电房面积如何确定?建筑问电气,我表示不懂啊,,,我查了貌似要排柜子,估算柜子尺寸什么的,请问有没有经验值?请大家不吝赐教~~~

学电无穷 发表于 2014-10-29 11:20:32

100平左右,大概8*12M

huogewoziqq 发表于 2014-10-29 11:45:01

请问能告诉我是怎么算出来的吗?

L1L2L3 发表于 2014-10-29 12:01:51

高压柜15台左右(考虑预留)加上低压柜+加变压器,你就可以算出

CXH1301 发表于 2014-10-29 15:02:13

同样两台变压器,变电所尺寸千差万别

老康阁楼 发表于 2014-10-29 21:39:35

电业站按供电局标准走,用户站带高压柜的一台不要小于60平,隔离柜一台变压器最低50平,这是经验值,一般项目除了母联补偿总acb柜,出线按5个柜子做问题不大

老康阁楼 发表于 2014-10-29 21:42:25

补充下是一台变压器馈线5柜,复杂项目6-8柜