消防应急广播
4.8.7集中报替系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。有联动控制的住宅是不是需要消防应急广播了?
是指所有“集中报替系统和控制中心报警系统”还是条文说到的“高层建筑或大型民用建筑” 有联动控制的住宅我们这里都设消防应急广播 根据7.1.1,住宅建筑仅A类系统设应急广播,按照7.2.1,A类系统在公共部位的设计应符合第3~6章的规定(其中6.6是消防应急广播的设置)。7.6也是应急广播的设置,那么,它是针对什么系统的要求?住宅建筑消防应急广播到底依据6.6还是7.6? 本帖最后由 number20105269 于 2014-10-28 11:55 编辑
LZ的第一句
集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
这是一强条。
第二句
有联动控制的住宅是不是需要消防应急广播了?
这个貌似不一定。我不确定。
第三句
是指所有“集中报替系统和控制中心报警系统”还是条文说到的“高层建筑或大型民用建筑”
请lz好好看下条文说明,这是一种包含,或者隶属关系,即大部分情况是这样的。当然,也可以反过来说,因为解释时,是用了“人员集中又较多”等关键词来说明的,也就是说,只要满足这样的条件的建筑,都应设置消防应急广播。但楼主注意到没,其实满足这样条件的一般又都设置了集中报警系统,所以是前后连贯的。无论从果到因,还是由因到果,只要满足“人员集中又较多”等条件,都是需要安装消防应急广播的。
完。
number20105269 发表于 2014-10-28 11:33
LZ的第一句
集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
这是一强条。
第二句
有联动控制的住宅是不是需要消防应急广播了?
这个貌似不一定。我不确定。为何不一定? 6.6 7.6 讲的都是应急广播如何设置,而不是是否设。
是否设要看4.8.7
7.1.1条文说明里有讲,只是将系统分为四种类型,而不是做或者不做的依据,做或者不做还结合其他条文。
“有联动控制的住宅是不是需要消防应急广播了?”
有没有联动控制和做不做应急广播没有必然联系,3.2.1的第1条说的是没有联动控制宜采用区域报警系统,不能推出=》(没有联动控制就一定是区域报警系统,所以依据4.8.7就不用设置应急广播)
rain 发表于 2014-11-3 14:25
6.6 7.6 讲的都是应急广播如何设置,而不是是否设。
是否设要看4.8.7
住宅A类必须有广播,如何设置按照7.2.1-1的规定要依据6.6条。
B\C\D类无广播。
7.6条干什么用? 本帖最后由 二点半太阳 于 2014-12-9 16:06 编辑
按照《火灾自动报警系统设计规范》图示P65“提示1 建筑高度为100m或35层以上的住宅建筑,应设消防控制室和消防应急广播。设置消防应急广播的住宅建筑,火灾警报器可无语音功能."以及《建筑电气》2014-9《住宅建筑火灾自动报警系统设计》的解释,建筑高度为100m或35层以下的住宅建筑可以不设应急广播。
1、规范及其图示不统一,设计人员无所适从,编制规范太不严谨。2、各地图审人员是否能达成一致? 二点半太阳 发表于 2014-12-9 11:43
住宅A类必须有广播,如何设置按照7.2.1-1的规定要依据6.6条。
B\C\D类无广播。
7.6条干什么用?
7.6专门讲住宅建筑内应急广播如何设置。 消防应急广播是否要按防火分区设置?有何规范依据? rain 发表于 2014-12-23 10:44
7.6专门讲住宅建筑内应急广播如何设置。
7.6确实是专门讲住宅建筑内应急广播如何设置。
但是,7.2.1条1款明确指出:A类系统在公共部位的设计应符合本规范第3~6章的规定,而不说按照7.6设置。
应急广播包括声光警报器是安装在公共部位的,不可能安装在住宅套内。
所以,按照规范条文的规定,应该按照6.5、6.6设置警报器和广播。但这明显与7.5、7.6有区别。 有联动控制的住宅我们这里在公共区域都设消防应急广播 当然,设置的时候要按防火分区设置 二点半太阳 发表于 2015-1-23 11:37
7.6确实是专门讲住宅建筑内应急广播如何设置。
但是,7.2.1条1款明确指出:A类系统在公共部位的设计应符 ...
从字面意思上看你说的也不错,我个人是理解为“7.6确实是专门讲住宅建筑内应急广播如何设置”
权威解释只能问编撰的专家了。
页:
[1]