890214 发表于 2014-10-25 19:47:49

关于电动机零线问题

请教一个问题,关于电动机配电箱的零线只给控制回路使用时,有没有需要做到相线的一半呢?因为电动机不需要零线,但控制回路需要零线,规范里说零线不少于相线一半,但是假如我电动机负荷较大的时候,例如5台37kW,那根据计算计算电流为340A左右,相线该选取185平方的YJV线,可是我的零线应该不用选择95平方的YJV线吧,只是给控制回路用的,请教大神们原理,谢谢~!如果我拉多一路220V的电源给控制回路用,那我的电动机的供电线路是不是可以不用配零线呢?

贾行家 发表于 2014-10-26 21:15:32

如果控制电源单独外部引入,那么主回路供电线路可以不配置N线。

另外,亦可考虑采用380V控制元件或者配置控制变压器。

L1L2L3 发表于 2014-10-27 09:42:47

规范写的不完善,寒冷、潮湿、腐蚀地区、重要场合都配一个加热器,带变频的内部分布三个对称的PE线防止电磁干扰,过去弗兰德在水泥行业就是则么做的

CXH1301 发表于 2014-10-27 10:07:53

可以不配N线,但是得配PE线。这样就是3X185+1X95的电缆,现场很容易控制电源就从火线和PE线接了,造成PE线带电

890214 发表于 2014-10-27 11:04:55

可以不配N线,但是得配PE线。这样就是3X185+1X95的电缆,现场很容易控制电源就从火线和PE线接了,造成PE线带电
不明白什么意思

TNS 发表于 2014-10-28 10:26:51

规范也没强制规定必须一半,只说不宜,满足热稳定要求即可。
也可采用380V/220V变压器.