发电机容量的问题
利用工业配电手册的计算公式,校核之后发电机的容量应不小于163.9KVA,那么我该选择多少千瓦的机组呢,功率因数以哪个为准来进行折算,是发电机厂家给出的样本参数?还是我自己统计负荷功率,计算后的最终的功率因数呢?又得麻烦诸君啦!谢谢^^PS:发电机的功率因数一般都是0.84吧?我自己统计的负荷表格的最终是0.81。按照两个参数分别来折算有功功率的话分别是163.9KVA*0.84=137.7kw和163.9KVA*0.81=132.8kw。然后根据确定的数据选择发电机的常载功率对吗?请大家多指教。 一般柴油发电机的额定功率因数为0.8,大多用电负荷的功率因数不低于0.8。
应急负荷中如果没有较大的电动机,选择发电机的额定容量不小于计算负荷容量就可以了,考虑不确定因素,可以适当留些余量。 如果有大电机或成组起动的电动机, 则需要根据电动机起动工况校验发电机能力和选择发电机容量。柴油发电机的一步加载能力一般达不到100%,这点还应在选择发电机能力时注意。
页:
[1]