sszhuifeng 发表于 2014-10-24 16:06:35

消防水泵房需要设置烟感探测器吗?

如题。目前现在主要有两种意见:
1,因为规范没禁止“设”,所以设了不算错;又因为规范没规定“必设”,所以,设了也白设,干脆不设了。为了应付审图和保险起见,就设了。
2,完全没必要设。因为消防水泵房着火主要是配电箱及线路着火。配电箱一旦着火,有电气火灾监控系统,有消防巡检,有消防电源监控系统都可以配电箱状态,况且配电箱和线路着火都是发生水泵运行期间,水泵运行时候,泵房是有人的,所以没必要设。

不知道大家意见如何?平时都是怎么做的

jychen1 发表于 2014-10-24 19:18:09

因内有柴油机组,所以设了。

CXH1301 发表于 2014-10-27 10:18:04

只要做了火灾报警的,都设了

hwhrq2004 发表于 2014-10-27 15:32:45

不需要设,新的防火规范条文解析有,卫生间、泵房、游泳池都不需要设探测器。

ccheng1984 发表于 2014-10-27 23:26:49

hwhrq2004 发表于 2014-10-27 15:32
不需要设,新的防火规范条文解析有,卫生间、泵房、游泳池都不需要设探测器。

条文说明的那里呢?我怎么没有看到啊

zhang_008 发表于 2014-10-28 09:14:51

这个是不需要的,看看规范。

hwhrq2004 发表于 2014-11-22 14:20:20

ccheng1984 发表于 2014-10-27 23:26
条文说明的那里呢?我怎么没有看到啊

条文解析8.4.1(条)107页。

abb45 发表于 2014-11-24 19:45:57

那本规范啊

msdaofeng 发表于 2018-5-24 11:19:37

我看到了,建筑防火设计规范第8.4.1条条文说明里面有

dean1024sun 发表于 2018-5-24 13:52:26

hwhrq2004 发表于 2014-10-27 15:32
不需要设,新的防火规范条文解析有,卫生间、泵房、游泳池都不需要设探测器。

{:1_416:}COUZI

zhouke 发表于 2018-5-26 12:30:52

水泵房里除了钢铁就是水,无火灾危险。不必设。另外,FAS控制室有人值班,有火灾值班人员就会马上知道,也无必要设。

x01oct 发表于 2018-5-26 13:33:53

zhouke 发表于 2018-5-26 12:30
水泵房里除了钢铁就是水,无火灾危险。不必设。另外,FAS控制室有人值班,有火灾值班人员就会马上知道,也 ...

并不认同,有用电设备就有着火的可能,消防水泵房的控制间经常没人。

所以我这里都是水箱上面不设,其余区域设。

rainmen_73 发表于 2018-5-26 14:31:27

x01oct 发表于 2018-5-26 13:33
并不认同,有用电设备就有着火的可能,消防水泵房的控制间经常没人。

所以我这里都是水箱上面不设,其 ...

那追问一句,消防泵房着火了,消防水泵是继续运行用于灭火还是应该切除电源呢

x01oct 发表于 2018-5-26 15:00:43

rainmen_73 发表于 2018-5-26 14:31
那追问一句,消防泵房着火了,消防水泵是继续运行用于灭火还是应该切除电源呢

那其实很多地方都有类似问题,比如电井着火了,应急照明箱是切除电源灭火,还是继续运行保障疏散?

如果是平时状态,我个人倾向于先灭火

如果是消防状态,who care

rainmen_73 发表于 2018-5-26 17:35:36

x01oct 发表于 2018-5-26 15:00
那其实很多地方都有类似问题,比如电井着火了,应急照明箱是切除电源灭火,还是继续运行保障疏散?

如 ...

电井着火了,如果电井外同时也有火灾,可以切除电源用蓄电池保障疏散。
泵房平时着火了,E类电气火灾不能用水灭火,泵房电源应该切除后用选用磷酸按盐干粉、卤代烷型灭火器扑救。
泵房在外部火灾同时着火(可能性有多大?是否有必要考虑),应该继续维持工作同时在泵房内灭火(但有电气故障危险)
页: [1] 2
查看完整版本: 消防水泵房需要设置烟感探测器吗?