轻风无语 发表于 2014-10-22 21:16:00

备用柴油发电机是否需要进行无功补偿??

如题,小弟迷茫之中,烦请各位大哥指点指点....

CXH1301 发表于 2014-10-23 08:33:28

平时又不开,补偿啥

D800-1~8 发表于 2014-10-23 10:16:19

不连网,不涉及低功率因数的罚款

轻风无语 发表于 2014-10-23 12:44:15

柴油发电机,容量小,其无功功率小,变化大,集中补偿很难实现补偿的适配切换;另外,一旦出现过补偿,发电机输出电压上飘过压,出现灾难性后果。所以,可以采用不补偿或末端就地补偿方式。

轻风无语 发表于 2014-10-23 12:46:33

其实 小弟是想弄清楚 加补偿对不对或者是加补偿和不加补偿哪个更好。

rainmen_73 发表于 2014-10-23 13:08:56

从电源角度,发电机能满足自然功率因数不低于0.8电气设备的无功需求,对于常规民用建筑的用电设备已经足够了,故不须再考虑增加补偿措施

yangyang7201 发表于 2014-10-23 13:41:23

轻风无语 发表于 2014-10-23 12:44
柴油发电机,容量小,其无功功率小,变化大,集中补偿很难实现补偿的适配切换;另外,一旦出现过补偿,发电 ...

楼主已经回答了自己提出的问题了{:lol:}

零度左耳 发表于 2014-10-24 21:12:51

不用...............