封闭母线取电处都是开关吗?

封闭母线到每层的分支处取电都是经过插接开关吗?那我的层箱再装进线开关是否重复?

CXH1301 发表于 2014-10-22 14:59:52

咋没人回答,自己顶一个

yangyang7201 发表于 2014-10-22 15:41:13



封闭母线到每层的分支处取电经过插接箱单元,插接箱单元内配置断路器,层箱内设置进线隔离电器。