在变电所内的基础接地系统中,需要设置几处MEB?有相应的条文规范吗?

如题,自己在做变电所基础接地的时候,参照别人的接地系平面图时,发现有时总等电位MEB不了一处(不包括临时接地端子),有没有具体要求要设置几处?查找资料也没有找到相应的具体规范说明,所以向大家求教。

CXH1301 发表于 2014-10-21 09:16:37

总等电位MEB就一个,接地点两处

电气小小生 发表于 2014-10-22 10:19:21

CXH1301 发表于 2014-10-21 09:16
总等电位MEB就一个,接地点两处

明白了,那两处接地点的话应该不是在同一个位置吧,若其中一个接地点用MEB表示,那另一个接地点用什么表示?(MEB?LEB?)