wzgzaz 发表于 2014-10-17 15:26:35

不做火灾自动报警的教学楼是否做切非

不做火灾自动报警的教学楼是否应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能

CXH1301 发表于 2014-10-17 16:03:49

没有火灾报警不能自动切,可在配电室手动切除

hbsjzsjy 发表于 2014-10-17 17:16:40

无火灾报警系统,自然就没有消防联动控制才需要的“切断火灾区域及相关区域的非消防电源”的功能。如果发生火灾时需要切除某些电源,手动操作是唯一选择。

老康阁楼 发表于 2014-10-29 21:54:21

但是可能设了相当值班室呢,教学楼有卷帘,有防火门,室外有独立泵房,还可能有个独立小车库做了机械排烟,然而奇怪的是消防值班室在教学楼。。。