一层的住宅或者商业建筑等电位联接要做吗
求助各位大神,请问一层的小房子,做宿舍用,建筑面积200左右,高4-5米,防雷接地要做吗?还有里面有厕所,厕所要做等电位联接吗?怎么做?厕所就不用了,洗浴室才要做局部等电位联结,这小建筑达不到三级防雷不用做,至于接地还是做上为好。 防雷做不做要算一下 hulitao0104 发表于 2014-10-17 14:33
厕所就不用了,洗浴室才要做局部等电位联结,这小建筑达不到三级防雷不用做,至于接地还是做上为好。
接地只是绕一圈就完事了吗?需要添加引下线不?还有进户总箱还需要SPD不? 本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-20 19:00 编辑
接地只是绕一圈就完事了吗?
*利用基础接地极,再从MEB引出不锈钢到室外1米,接地电阻不足4欧姆时补人工接地体
需要添加引下线不?
*防雷不做
还有进户总箱还需要SPD不?
*要