为什么户电表后要设断路器?入户还要设总断路器?户电表后断路器能取消吗?
为什么户电表后要设断路器?入户还要设总断路器?户电表后断路器能取消吗? 为什么户电表后要设断路器?答:因为户型里面有不同的回路,每个回路设一个微型断路器确保供电质量(比如,某个回路有问题,只是该回路跳闸,而不影响其他回路)
入户还要设总断路器?
答:设总断路器一来方便检修户内电路时断开(可能疑惑设置隔离开关不就行了,不过隔离开关没有灭弧能力),二来当室内的回路不能及时切断故障回路,在这里跳闸。
户电表后断路器能取消吗?
答:貌似不能。我之前就因为这个,被审图的提了。具体你可以参考《民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008》7.1.4.4条 线路上每一段都得有保护 number20105269 发表于 2014-10-16 19:36
为什么户电表后要设断路器?
答:因为户型里面有不同的回路,每个回路设一个微型断路器确保供电质量(比如 ...
多谢回答。我的问题我没有表达清楚。我想问,“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配电箱内已经有了总断路器,层配电箱(电度表箱)内电度表后的断路器是否可以取消?” CXH1301 发表于 2014-10-17 08:21
线路上每一段都得有保护
“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配电箱内已经有了总断路器,层配电箱(电度表箱)内电度表后的断路器是否可以取消?” wushen513 发表于 2014-10-17 10:16
多谢回答。我的问题我没有表达清楚。我想问,“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配 ...
层配电箱(电度表箱)内在电度表后设断路器是为了保护下级电缆,户配电箱内设总断路器是为了保护下级总体负荷。如果取消了层配电箱(电度表箱)内电度表后的断路器,那么从电表箱至用户的电缆得不到可靠保护。换一个角度讲,如果只在电表箱内设置断路器,用户侧不设断路器也是不合理的,因为一旦跳闸,再次合闸不方便(高层还需要专门向物管打电话,用钥匙开电井门)。我们这设计一般是将用户的断路器设定为带隔离、过负荷、自复式过欠电压,短路保护功能的。 number20105269 发表于 2014-10-17 10:52
层配电箱(电度表箱)内在电度表后设断路器是为了保护下级电缆,户配电箱内设总断路器是为了保护下级总体 ...
这两个微断之间有没有选择性,怎么能保证跳开的一定是用户处的而不是表箱的? 大明河畔 发表于 2014-10-17 12:22
这两个微断之间有没有选择性,怎么能保证跳开的一定是用户处的而不是表箱的?
这个倒没有深究过,我理解是在选择具体参数的时候,对两个微断的瞬时保护特性和延时保护特性做细微的调整,具体地,就是用户处的要小于表箱里的,而额定电流一样,那样就能满足一般情况的处理了。其实就产品而言,我们在选择的时候,两处的断路器就不一样。用户处是用另外一个符号表示的,且标注了具备带隔离、过负荷、自复式过欠电压,短路保护功能。 wushen513 发表于 2014-10-17 10:16
多谢回答。我的问题我没有表达清楚。我想问,“层配电箱(电度表箱)内在电度表后为什么要设断路器?户配 ...
若层箱距户箱很近,不超过3m,表后可不设保护,否则应设保护,此时户箱总开关可选用隔离开关。 zhouke 发表于 2014-10-17 20:49
若层箱距户箱很近,不超过3m,表后可不设保护,否则应设保护,此时户箱总开关可选用隔离开关。
户箱总开关选用隔离开关仅停留在理论层面上,我们这供电局要求必须装带保护的开关电器 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:19 编辑
大明河畔 发表于 2014-10-18 08:08
户箱总开关选用隔离开关仅停留在理论层面上,我们这供电局要求必须装带保护的开关电器用断路器肯定比用隔离开关要好,就是贵点 过欠电压这个是住宅电气设计规范上有的,
都是编者要加的,一个关开要很多钱,劳民伤才
页:
[1]