图集10D303-2~3中消防风机、消防水泵控制电路图不符合GB50116-2013
图集10D303-2~3中消防风机、消防水泵控制电路图仅有消防控制室的手动直接启动,GB50116-2013还要求手动直接停止。还有什么大家补充一下。 图集中的钥匙式控制按钮也能停泵吧? hbsjzsjy 发表于 2014-10-14 11:47图集中的钥匙式控制按钮也能停泵吧?
图集中的钥匙式控制按钮也能停泵吧?
人家要求能将“连锁启泵、联动启泵、消防控制室手动直接启泵”全关断——霸气侧漏!
你图集做不到,人家能,呵呵!
无所不能!
14X505-1倒是能将“连锁启泵、联动启泵、消防控制室手动直接启泵”全关断,但这个规范上没要求吧? hbsjzsjy 发表于 2014-10-14 15:52
14X505-1倒是能将“连锁启泵、联动启泵、消防控制室手动直接启泵”全关断,但这个规范上没要求吧?
是的!