CXH1301
发表于 2014-10-16 08:59:52
看来到底要不要巡检,没有统一说法
csqzgh
发表于 2014-10-16 15:33:54
GB50974-2014第11.0.18条,要求设置自动巡检。
890214
发表于 2014-10-16 16:09:04
GB50974-2014第11.0.18条,要求设置自动巡检。没看见。
han2003
发表于 2014-10-18 00:45:45
巡检还是要设,否则难以满足相关几本规范里,对于水泵控制柜的各种检测和故障记录功能,只是规范说的是要求工频巡检,到了水的这个新规范,又改回去了?
alm0124
发表于 2014-10-19 09:20:38
根据公安部公共安全行业标准的要求应设置自动巡检装置。
taiyuntao
发表于 2014-10-20 10:19:36
按规范要求是要设的,主要看水上10月1日实施的新规范及公安部公共安全行业标准
csqzgh
发表于 2014-10-20 11:20:59
本帖最后由 csqzgh 于 2014-10-20 11:27 编辑
890214 发表于 2014-10-16 16:09
GB50974-2014第11.0.18条,要求设置自动巡检。没看见。
GB50974-2014第11.0.18条,“消防水泵控制柜应具自动巡检可调。。。。。”等功能,是否要求设自动巡检呢?我是推测。另:GA30.2-2002(已废止)第5.4.4条要设自动巡检、GB27898.2-2011第5.4.6条要求可手动巡检及报警,周期15天。
尺短寸长
发表于 2014-10-20 16:35:25
csqzgh 发表于 2014-10-20 11:20
GB50974-2014第11.0.18条,“消防水泵控制柜应具自动巡检可调。。。。。”等功能,是否要求设自动巡检呢 ...
但是,GB50974-2014第11.0.14条、第11.0.18条表明:我的规范,我做主!
chipy
发表于 2014-10-21 08:44:48
各个神仙占山为王,互相打架.
下面小兵遭殃..
小菜
发表于 2014-10-21 08:56:05
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
这里并不禁止自耦启动
陈宗信编制资料
发表于 2014-10-21 10:50:25
1.按照规范GB27898.2-2011《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》第5.4.6条,是需要设置巡检柜的。
2.我同意13楼的观点“如果水专业选用带巡检功能的泵,我就设巡检柜。如果水专业不选带巡检功能的泵,俺就不设。”
3.丁宏军在现代设计集团做讲座时(2014.10.16),他的观点趋向于不设置巡检柜。
治学以诚
发表于 2014-10-21 10:57:58
治学以诚
发表于 2014-10-21 10:59:02
csqzgh
发表于 2014-10-21 14:45:57
尺短寸长 发表于 2014-10-20 16:35
但是,GB50974-2014第11.0.14条、第11.0.18条表明:我的规范,我做主!
“我的规范,我做主!”----强大{:mad:}
yangyang7201
发表于 2014-10-21 15:01:26
治学以诚 发表于 2014-10-21 10:57
丁宏军在现代设计集团做讲座时(2014.10.16),他的观点趋向于不设置巡检柜。
他什么都不懂。
“因为,泵是每周都必须做起动试验的,以保证,泵的起动完好性。在不消防情况下,你让泵试验运行10分钟,泵就报废了。
(有解决的方式,不讲)”
老诚版主为什么不讲?舍不得告诉大家?