1179276821 发表于 2014-10-11 10:14:07

GB50974-2014第11.0.12条这个强条如何实现

GB50974-2014第11.0.12条:消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警5min 内正常工作。问题一:水泵主回路应如何设计以实现不依靠二次控制线路手动机械启泵?问题二:有管理权限的人员到底应该是谁,一般应该是消防控制室的值班人员吧,那么是不是消防控制室离消防泵房距离不能太远,这个距离到底应该是多少才能保证从报警到该人员到达水泵房到水泵正常工作总时间在5min 内?

CXH1301 发表于 2014-10-11 15:26:23

问题一:设一个手动短接控制线路按钮。问题二:消防控制室到泵房的距离不能太远,今后要注意
页: [1]
查看完整版本: GB50974-2014第11.0.12条这个强条如何实现