柴油机组、300kW以下自带储油箱,是否还要设置储油间?
油箱就在机组底座。容积大概估算一下,够3小时、5小时的油量。
是否还必须设置储油间、油箱间?
自带油箱8h即可。
室内油箱不超过1方。
耗油量200g/kw*h
自带油箱不超过8个小时吧
一般3个小时够了..
我做了小的柴油发电机..自带油箱.没设专门的储油间. 规范上规定必须要设呀 满足8小时用油量,可不再设储油箱。室内储油不得超过1立方米的储油量。 满足8小时用油量,可不再设储油箱。室内储油不得超过1立方米的储油量。 of course no 仙人掌 发表于 2014-9-30 11:44
满足8小时用油量,可不再设储油箱。室内储油不得超过1立方米的储油量。
请问 满足8小时的依据是什么呢? 《高层民用建筑设计防火规范》4.1.3条 500kw以下都不需要设储油间,自带油箱满足要求 低规 5.4.3也有,还是黑体字..
感觉根本没有必要啊..小的柴油发电机也做储油间... 民规6.1.11.2,审图提你都受不了 chipy 发表于 2014-10-8 09:39
低规 5.4.3也有,还是黑体字..
感觉根本没有必要啊..小的柴油发电机也做储油间...
是无法承受之痛,所以我后来还是设置了,虽然是工业建筑。
并且还设了独立的火灾报警。 人家都一体化设备了。难道还非得把油箱拆开了才行吗?
不科学啊 底座带油箱发电机还必须配日用油箱。日用油箱其他功能不说,还有回收油的作用。当发电机运行时,油量是变化的,多余的油要放回日用油箱内(日用油箱与底座油箱间有一套油路控制系统)。