chipy 发表于 2014-9-25 23:16:21

请教屋顶VRV空调室外机防雷怎么做?

如题,之前都是注明空调室外机金属外壳与接闪网连接,被同事提,应该做避雷针.
但是感觉屋顶避雷针,特别是多层,有点煞风景.请教下版上同仁怎么解决这个问题的?
谢谢.

L1L2L3 发表于 2014-9-25 23:39:32

VRV是永磁伺服电机系统根据温度、湿度、变制冷剂流量里面的,也就是控制转子与定子的夹角里,面都是开关管,用扁钢等电位的方法不合理,你看一TI,BLDC的原理图就明白了

chipy 发表于 2014-9-26 08:33:49

L1L2L3 发表于 2014-9-25 23:39
VRV是永磁伺服电机系统根据温度、湿度、变制冷剂流量里面的,也就是控制转子与定子的夹角里,面都是开关管 ...

嗯 同事也是这个意思.
看到VRV已经做成的,没看到避雷针的.
作避雷针对建筑美观有点破坏.
楼上是怎么做的?

L1L2L3 发表于 2014-9-26 08:53:46

雷电是高能粒子,你看大楼的高度,TI公司里面有很多隔离、EMI、EMC,安全PWM、晶体管电路、滤波措施,PCB 安全布线检验,纸上谈兵

L1L2L3 发表于 2014-9-26 09:04:28

要不你选个Arc Fault Protection柜子,据说可以防雷是高压还是低压?罗克韦尔公司有安全柜子低压好像是2500,包括接地各种的方法。

tsml 发表于 2014-9-26 22:51:31

chipy 发表于 2014-9-26 08:33
嗯 同事也是这个意思.
看到VRV已经做成的,没看到避雷针的.
作避雷针对建筑美观有点破坏.


我看到的情况也是如此,规范也没要求避雷针,金属部分接地即可。

chipy 发表于 2014-9-27 09:34:59

tsml 发表于 2014-9-26 22:51
我看到的情况也是如此,规范也没要求避雷针,金属部分接地即可。

金属部分接地应该有问题的.里面有弱电设备.
但是 以前那么多VRV室外机,基本都没有避雷针,也没听说哪个室外机被雷击中了..
矛盾啊.

xialibaren2001 发表于 2014-9-27 09:44:56

金属外壳加线路钢管接地屏蔽,是不是就像飞机一样不怕雷电了?

chipy 发表于 2014-9-27 09:55:06

L1L2L3 发表于 2014-9-26 08:53
雷电是高能粒子,你看大楼的高度,TI公司里面有很多隔离、EMI、EMC,安全PWM、晶体管电路、滤波措施,PCB...

谢谢回复,请教这块你具体怎么做的?

L1L2L3 发表于 2014-9-27 13:48:20

就技术而言,这个我不会做,我只看到过意法半导体是这样描述的,这个的取决于经验、成熟应用的时间、检验手段等,我是知道的。

zz_1973 发表于 2014-9-28 09:53:35

外壳直接接闪,那外壳的厚度应该满足规范要求。
实际上即使你要求了外壳的厚度,审图仍然有可能会提,要是怕麻烦就做接闪针保护,不怕麻烦就可以和审图的理论理论。

chipy 发表于 2014-9-28 14:29:09

一般外壳都满足要求的.不过,里面有弱电设备,有同事认为..不能让直接雷击到.

zz_1973 发表于 2014-9-29 15:16:33

chipy 发表于 2014-9-28 14:29
一般外壳都满足要求的.不过,里面有弱电设备,有同事认为..不能让直接雷击到.

这样的顾虑也有点道理,但是家用空调室外机也有电子设备,这个你的同事怎么看?

chipy 发表于 2014-9-29 15:59:38

zz_1973 发表于 2014-9-29 15:16
这样的顾虑也有点道理,但是家用空调室外机也有电子设备,这个你的同事怎么看?

家用空调基本在0B区 问题不大.

zz_1973 发表于 2014-9-29 21:42:51

我可以这么说:
要是认真的话,那就同家用空调的处理方式。
要是应付差事,那就做接闪针。
我也可以这么说:
要是想要完美的设计的话,那就做接闪针;
要是应付差事,那就和家用空调一样。
我还可以这样说:
要是嫌图审提的麻烦就做接闪针保护,
不怕麻烦就可以和审图的探讨一下为嘛家用空调不用接闪针保护。
页: [1] 2
查看完整版本: 请教屋顶VRV空调室外机防雷怎么做?