闻见知行 发表于 2014-9-22 10:51:24

低压进线应选4P,并设剩余电流保护?

审图意见:
由楼外引进电源的进线主断路器选用4P,并具有500mA漏电保护功能JGJ16-2008第7.5.3条、GB50016-2006第11.1条。

尺短寸长 发表于 2014-9-22 11:48:46

怎样的建筑工程?
JGJ16-2008第7.5.3条第几款规定?
GB50016-2006第11.1章节有规定?

bhluww 发表于 2014-9-22 12:43:55

什么类型的建筑喔,500mA是不能大了点?
应设的是住宅、公寓等,详JGJ16-2008 7.6.7条,动作电流GB50054-2011 第6.4.3条要求是300mA。

zhouke 发表于 2014-9-22 13:53:18

应选用n极不断开的4p漏电断路器,且漏电仅作用于报警,报警信号引至有人值班的场所。

CXH1301 发表于 2014-9-22 14:27:26

这样的审图人员干脆赶紧回家,洗了睡