路灯三相配电用4芯电缆难道要每到一个路灯下面都要把电缆断一次接线吗?

“对供电距离长,计算负荷大采用三相配电,低压回路中A,B,C三相依次接入每组路灯,避免出现三相不平衡。配电柜采用户外型,底边高于地坪0.3米落地安装。”


   情况如上,如果要ABC 相依次接入路灯,那么4芯电缆,每到一个路灯底下就要全部截断 ,然后一相电缆做电缆头接路灯上,其他相电缆怎么办呢?断开以后再做接头接好往下一个路灯走?如果这样,一条4芯电缆,如果要接40路灯就要断39段吗?那每一相电缆虽然只接13路灯,仍然要断39次,一条路径上要这么多断开点或者接头,对于路灯的供电可靠性是不是有影响?

   有懂施工的能不能给在下讲解一些,现场是怎么个接线情况?

尺短寸长 发表于 2014-9-17 15:28:16

相线无需开断;
中性线不得开断;
PE 线线严禁开断。


495122 发表于 2014-9-17 15:29:03

路灯杆接线处的盖子有时候处于打开的状态,看一下便知。

尺短寸长 发表于 2014-9-17 15:31:32

20.1.2插座接线应符合下列规定:
1单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性保护导体(N线)连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性保护导体(N线)连接;
2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护导体(PE线)接在上孔。插座的保护导体端子不与中性导体端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致;
3保护导体(PE线)在插座间不串联连接;
4相线与中性导体(N线)不得利用插座本体的接线端子转接供电。

尺短寸长 发表于 2014-9-17 15:32:05

同一场所的三相插座,接线的相序一致——尚不够完善。

尺短寸长 发表于 2014-9-17 15:34:04

495122 发表于 2014-9-17 15:29
路灯杆接线处的盖子有时候处于打开的状态,看一下便知。

如果恰巧这个路灯工程是个二把刀给干的活,就可能会被误导。

ypdi3338 发表于 2014-9-18 12:11:03

看来你是没有看过路灯的电气小室构成,找个实物看看就明白了,电缆通过端子转接

890214 发表于 2014-9-18 16:24:10

有图有真相

lin1977 发表于 2014-9-18 17:11:53

绝缘穿刺,T接

爬山看海 发表于 2017-4-10 11:42:36

问题很实际,多看看施工就明白了

RK5707 发表于 2017-4-13 18:22:06

我做的都是厂区路灯一般只给三根线。LNPE