请求开关与电缆的配合表

请问谁有开关与电缆的配合表,设计中不用再去找资料了,谢谢

hr456 发表于 2023-6-9 16:19:53

找各品牌技术样本里有

dqaq 发表于 2023-6-9 16:39:00

      这种配合表,严格地说是不存在的。理由如下:               原理上应该是开关长延时脱扣器整定值,与线缆允许载流量的配合关系。但是——
      有些开关长延时脱扣器是分级可调的,非唯一值,可穷举。
      线缆的载流量随敷设条件而变,非唯一值,不可穷举。
      所以,你想要一张多少安的开关,配多大截面积电缆的表,这个懒偷不到。

我想偷个懒 发表于 2023-6-12 10:59:56

1.各家电缆工艺不同,相关载流量大小也会有不同;
2.在不同情况下的敷设系数不同,也会影响电缆选型;
3.电缆长度不同,受压降影响,电缆选型也会加大,