ypdi3338 发表于 2014-9-19 08:59:30

zhouke 发表于 2014-9-18 21:01
TN系统,低压电源引自附近的变电所。

正常采用TN-S,5芯进线,4P没有错误

二点半太阳 发表于 2014-9-23 17:40:27

见过一份图纸,11层住宅,电源采用4芯等截面电缆引入,重复接地后接漏电断路器,之后采用TN-S系统。
审图意见“Q1总进线处,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器,JGJ16-2008 7.5.2条;”

二点半太阳 发表于 2014-9-23 18:08:20

《住宅设计规范》GB50096-2011
8.7.2住宅供电系统的设计,应符合下列基本要求:
1、应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
6、每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。

一座住宅,从小区变电所采用4芯等截面电缆引入电源,重复接地后接漏电断路器,之后PE与N严格分开,这是TN-C-S接地型式,不是TN-C。与JGJ16-2008 7.5.2条或GB50054-21003.1.4条有关系吗?”
页: 1 [2]