电梯双电源配电的问题
有一个一类的公寓,两部客梯两部消防电梯,请问该怎么配电呢?是客梯用一个双电源、消防电梯用一个双电源呢?还是四个电梯四个双电源呢?客梯用一个双电源、消防电梯用一个双电源是因为消防电源应专用回路供电,四个电梯四个双电源的设计依据是什么呢? 首先消防与非消防电源要分开,所以至少要客梯一路,消防电梯一路;
消防设备的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置,民规:13.9.10:公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
根据以上规范,两个客梯可以用一双电源,两个消防电梯要用两双电源。
不知道我想的对不对
hbsjzsjy 发表于 2014-9-10 12:04
客梯用一个双电源、消防电梯用一个双电源是因为消防电源应专用回路供电,四个电梯四个双电源的设计依据是什 ...
楼主提出了“四个电梯四个双电源”方案假设,我猜想是楼主可能还隐含了另一个问题——同性质同等级的负荷是否可以共用双电源? 客梯用一个ATSE,消防电梯用一个ATSE
消防用电设备采用专用供电回路,依据GB50016-2006 11.1.4;
消防电梯应不与其他用电负荷共用ATSE,依据JGJ16-2008 13.9.10
ATSE设置在电梯配电间内 yangyang7201 发表于 2014-9-10 13:30
楼主提出了“四个电梯四个双电源”方案假设,我猜想是楼主可能还隐含了另一个问题——同性质同等级的负荷 ...
嗯 是的,因为是一类高层,所以有这个想法,分别设置双电源应该更可靠一些吧 电梯的情况如图,最左边是消防电梯,右边三个其中两个是客梯,下边的是消防电梯。我决定消防电梯分别设置双电电源,按照“houstar”所说,消防电梯也要分开。假如可以合用的话,距离也太远不利于末端切换:两部客梯共用双电源。 这么做可以吧?烦请大家指正 楼上做法正确,这时消防电梯不同机房,必须分开设置双电源切换装置 看了上面的截图,问一下:客房的配电箱,设置在在客房里好呢?还是布置在客房入门过道里好呢? 一般设置在客房里 嗯 我这个是那种产权公寓,跟住宅差不多 yangyang7201 发表于 2014-9-10 13:30
楼主提出了“四个电梯四个双电源”方案假设,我猜想是楼主可能还隐含了另一个问题——同性质同等级的负荷 ...
想请教您下,我这个是那种产权公寓,不是旅店客房,屋里面还需要设置探测器吗? 建议可以看一下合并的建规内容,装了好。 看看这个规范