帮上海的朋友看了份图,结果提的意见人家不认同
我是山东的,以前没接触过上海的图纸,上海的图纸确实标准许多。4X35+1X16的电缆对方选择SC40;
括号内为甲方不认同的提问。 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-9-4 11:33 编辑
个人意见,仅供参考。
1#住宅强电意见:
1、住宅普通插座每回路超十个,只要不过分,目前还是允许的。
2、对于防溅型插座,上海地标自DBJ08-20-94始,历经DBJ08-20-98、DGJ08-20-2001、DGJ08-20-2007、DGJ08-20-2007(2011版)至DGJ08-20-2013,历来只针对卫生间提出采用防溅型插座要求,对厨房间内是否采用防溅型插座不作要求。
3、对于住户配电箱设置的这个过、欠电压保护功能,上海地标DGJ08-20-2013虽被JGJ242-2011同化,但却特意不提“自恢复”要求(专门致电编制人询问过,得到的答复意见)。
1#车库强电意见:
1、在上海地区,同一个电业变电站引出满足一级负荷的双路电源,很普遍,不一定非得“来自两个不同的区域变电站”。
2、管径是选小了。
3、数据是没对应。
4、说明是有矛盾。
{:funk:}我怎么觉得问题都可提不可提之间...
果然我不适合做审图...
1)酒店走道的清洁插座,因为预留回路不够时,我也经常接10个以上
2)冰箱的插座也没有用防溅型,只有卫生间的剃须刀、电吹风、马桶电源和电视电源我会用。
3)过电压欠电压这个问题,因为大家都说这个是产品绑架规范,所以,我一般不会跟别人要求这点了。写了最好,不写我也不管。
4)一级负荷的电源,这个都业主来确定了。只标明一级负荷,至于能不能做到完全的双电源,设计可以确定么?
5)管径偏小,这应该属于笔误问题,或者每个人的原则不一样。除非非常明显,我才会提出来。
6)负荷33和34.5,本身没差多少。只有影响到开关的选用时,我才会跟别人提这点。不影响开关容量,我就当没看到。浪费一条省图意见..
7)消防潜水泵要不要漏电跳闸,大家各有各的理。这条我是不会提的,因为没有明确说法,我不能把自己意见强加给别人。 审图的时候,我只提非常明显的错误,对规范非常明显的违反,设计存在考虑不周有漏洞的情况。
(我看的项目,都是酒店办公之类的,很多设计院少做酒店,所以有明显漏洞)
就算我有时候对别人的设计很看不过去,也不敢提到审图意见上,把自己的观点强加给别人..
有的设计院会根据审图意见扣设计提成,万一真碰到这种设计院呢,那提那些小毛病,不是坑了设计师..
大家都是同行{:sad:} 本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:21 编辑
我一直就觉得住宅插座回路不超过10个这条有点扯蛋
还简单点说,如果住户自己装修,配电箱已经做好了,想多加点插座。但是按照规范要求却不行,那就在插座上拉插线板,这样却行。 上海取消“自恢复”非常好,赞个! 本帖最后由 bhluww 于 2014-9-4 19:45 编辑
审图不是校对~,我这做审图的你得列出是违反那一条。列不出就不要提。
不过看得出设计师的答复好象心中很有气,一点都不谦虚。
benbb_83 发表于 2014-9-4 12:13
我怎么觉得问题都可提不可提之间...
果然我不适合做审图...
审图良心,32个赞! zz_1973 发表于 2014-9-4 17:42
上海取消“自恢复”非常好,赞个!
如果线路因为过压或欠压或电力维修停电,一天内再供电,而主人外出,冰箱里的东西岂不会变质 lichengjian 发表于 2014-9-5 09:45
如果线路因为过压或欠压或电力维修停电,一天内再供电,而主人外出,冰箱里的东西岂不会变质
冰雪里东西值几个钱,故障未排除时自动重合闸后患无穷。 这些都不是事,最好事先沟通一下,要来设计任务书和了解下地方作法 lichengjian 发表于 2014-9-5 09:45
如果线路因为过压或欠压或电力维修停电,一天内再供电,而主人外出,冰箱里的东西岂不会变质
假如电压一直波动,自恢复反复停电供电,连冰箱都有可能会坏掉,何况食物!
要是我家安上这东西,我一定要拆掉。 关于自恢复是 还要根据具体地方 具体方法。有的地方没人值班,合闸困难,当然自恢复好。
页:
[1]
2
