2013火规第3.4.2条能理解为“要求设消防电源监控系统”吗?
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第第3.4.2条:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专业电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备”一个住宅项目,居然有审图按此条提出应设消防电源监控系统。。。
疑惑的是为啥没按此条要求设消防应急照明和疏散指示控制系统呢? 我的理解是:如果消防控制室的报警控制设备或具有相应功能的组合设备通过相关手段能实现“消防电源监控”功能则不必设置“消防电源监控器”,且该设备应符合标准GB 28184-2011《消防电源监控系统》的相关要求,问题是哪个厂家的火灾报警控制器有此功能呢? 什么是“消防电源监控器”和我们说的“电气火灾监控系统”是一个东西吗? 有些人说要设,做过一个这样设的 本帖最后由 bhluww 于 2014-9-3 20:53 编辑
13版的火规还没有出来之前,我们这里的消防部门已经提出来要设了。依据是《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010第3.1条,当时我给消防部门的答复是该规范中该条文是是推荐性。然后就没有下文了。直到两个星期后业主打电话来兴师问罪,说图纸消防部门不通过,原因是设计方不愿意修改图纸。
至于设还是不设,你们看着办吧,反正我是设了。
规范模糊..贻害还是流传到社会上.. b0136072 发表于 2014-9-3 19:18
什么是“消防电源监控器”和我们说的“电气火灾监控系统”是一个东西吗?
这是两个不同功能的工作系统。消防电源监控器是监控为消防设备提供电源的直流、交流电源的工作情况,包括主电和备用电源。电气火灾监控系统是监控电气线路、开关箱柜配电线路工作状态,包括且不限于消防电源。目前参与GB28184《消防设备电源监控系统》编制的两家企业,在其官方网站上暂时没有看到相关产品及治疗介绍。至于是否通过消防电子产品检测认证不得而知。规范也没有详细介绍系统组成和工作方式。实在是一头雾水。 昨天去消防队问他们现在项目是否要做 防火门监测系统,他们说商量下再说.
现在审的项目,都没看这些..
不知道 消防部门现在对这部消防规范认可多少,执行到多少.. 现在图审会提这条 我们当地消防审查备案表上,就有这一条! 啃爹的家伙 什么东西都上起真正的后续维保 做过没有那 如果要说的话,实现附录里:“系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态和欠压报警信息”,有很多种方法,而不单单必须是消防电源监控系统 个人觉得这系统设还是不设,完全取决于当地的消防部门····火规上这一条,从字面上就没有说要求必须设置。 是否要设一般看 建筑防火规范 自动报警规范是说怎么设的问题 把这条做为设消防电源监控系统的依据,是有点牵强,编规范的一点都不严谨
页:
[1]
2