请问高层住宅地下储藏室内用不用设感烟探测器,设的依据是地下可燃物较多,不设的依据是什么?另二类高层只设消防栓的楼梯间不设其它报警,只设消防栓按钮行不行?谢谢高层住宅地下储藏室要设。二类高层看是否有消防电梯,如有,就要设 另外有大底盘的和没有大底盘的储藏室设计上有区别吗? 有大底盘的和没有大底盘??? CXH1301 发表于 2014-9-2 09:07
高层住宅地下储藏室要设。二类高层看是否有消防电梯,如有,就要设
消防栓不算联动吗?没有消防电梯的话就只设消防栓按钮? 规范中的“阻燃耐火电线”型号?ZRNHBV?有这个吗? CXH1301 发表于 2014-9-2 09:16
有大底盘的和没有大底盘???
两种设计上一样吗?自动报警 simbar 发表于 2014-9-2 10:36
规范中的“阻燃耐火电线”型号?ZRNHBV?有这个吗?
按照丁红军的说法:耐火的必然是阻燃的 设,消防审查给出的意见大意:居民小棚存放物品无法预料,通常都为易燃品,按丙类仓库考虑。 zz_1973 发表于 2014-9-3 08:53
按照丁红军的说法:耐火的必然是阻燃的
产品标准上规定了耐火的电缆是火烧了多少时间还能正常工作,阻燃的电缆是电缆起火在什么范围什么时间内自动熄灭。
2种不同的试样方法,为何耐火的电缆一定会阻燃? zz_1973 发表于 2014-9-3 08:53
按照丁红军的说法:耐火的必然是阻燃的
就算是他说的耐火电缆一定阻燃,那么是阻燃A类?B类?还是C类? bcdchenp 发表于 2014-9-4 12:44
产品标准上规定了耐火的电缆是火烧了多少时间还能正常工作,阻燃的电缆是电缆起火在什么范围什么时间内自 ...
丁红军做电缆燃烧实验烧了很多钱,我想他是比较有发言权的。 为什么就不能形成条文 simbar 发表于 2014-9-2 10:39
两种设计上一样吗?自动报警
我也有这个问题,看图集上也有ZN-YJV(阻燃、耐火)我就不明白了。希望高人指点一下。都耐火了,还想怎么着吗?