canghaicha 发表于 2014-8-30 17:34:58

变配电室内高低压电缆沟是否可以互通和共用

变配电室面积约217平米,内有高压柜16面,变压器4台1000KVA及低压配电柜,现布置非常紧张,无法满足高低压电缆沟不互通互联,由高压柜至变压器的高压电缆线缆如何敷设好,走单独的电缆沟无法实现,因为要考虑低压电缆沟的出线接车库的电缆桥架,如何解决,必须要高低压电缆沟严格分开吗

chipy 发表于 2014-8-30 18:54:09

应该可以的吧,没有规范说不行.

北方郎 发表于 2014-8-30 19:01:41

可以同沟敷设

L1L2L3 发表于 2014-8-30 20:53:10

这种情况用铝合金电缆比较好,防水、防酸、防鼠害、防爆、防谐波干扰,图集有

lsjin 发表于 2014-9-1 08:33:33

可以同沟敷设,高低压电缆分设于电缆沟两侧。

taiyuntao 发表于 2014-9-4 14:34:26

高压可以走桥架

打酱油的菜鸟 发表于 2014-9-5 13:15:21

应该是可以的。

沧海 发表于 2014-9-12 15:02:11

可以,不同电压等级电缆不同层敷设即可

电知然 发表于 2015-11-12 15:06:53

会不会造成干扰呢?

crowdbus 发表于 2016-2-19 20:54:27

电缆沟可以通用,电缆走两边