教学楼主要通道照明如何满足二级负荷的供电要求!

JGJ310-2013 《教育建筑电气设计规范》第4.2.2条规定,教学楼中的主要通道照明为二级负荷。
条文解释如下:表4.2.2中之所以将学校的教学楼、图书馆、实验楼、大型及特大型会堂和学生宿舍的主要通道照明划为二级负荷,主要考虑学校上述建筑人员较密集,为保证安全,故作此规定。

在此我们不讨论高大上的城市大中小学教学楼,仅讨论乡镇一级的中小学教学楼如何满足二级负荷的要求,大家的作法是怎样做?

chipy 发表于 2014-8-29 19:56:50

一些乡镇小学一般只有一路电源,用电量又不大.规范确实规定的有点教条.
这样的话,只能柴油发电机或者EPS

酋长毕业了 发表于 2014-9-1 12:44:50

重要通道照明不能采用灯具带蓄电池作为一种方案吗?

zz_1973 发表于 2014-9-1 17:04:25

面积不大就用灯具带蓄电池;面积大点就EPS