我是来求助的!!!!
在进行低压电缆热稳定校验时发现两个问题,请教各位大神:第一个问题:
在工业与民用配电设计手册上的P213 发现计算公式是这个样子:
但是在《电力工程电缆设计规范》GB20217-2007的P63 发现的公式是这个样子的
一个是*100一个是*1000到底哪个对呢?或者两个都是对的?
第二个问题:
在对低压电缆进行热稳定校验时 热稳定系数C取多大呢?
手册上的表5-9 都是对高压的,低压在什么地方查呢?GB20217-2007 上到是有个计算公式,但是看着太复杂了!有简单的吗?!
都对。
注意缆规cm。 低压电缆:当短路持续时间0.1~5s时:S≥(I/k)√t,当短路持续时间小于0.1s时,s*s* k≥I*I*t,按允通能量选择。 本帖最后由 hbsjzsjy 于 2014-8-28 14:53 编辑
北方郎 发表于 2014-8-28 13:41
都对。
注意缆规cm。
电力电缆设计规范附录E中电缆截面也是mm而非cm,难道出过勘误?况且配电设计手册中Q是kA*kA*t,而附录E是A*A*t,如果热稳定系数是一致的,这两个公式总有一个是错的吧? 亲,你那是高压短路热稳定校验,低压热稳定校验是三楼说的公式 hbsjzsjy 发表于 2014-8-28 14:49
电力电缆设计规范附录E中电缆截面也是mm而非cm,难道出过勘误?况且配电设计手册中Q是kA*kA*t,而附录E是A* ...
注意缆规P64 电阻率单位,奇葩哇。最讨厌单位不统一。
页:
[1]