liewjun 发表于 2014-8-23 09:01:43

请教各位专家变电所低压主断路器是否要设SPD保护

一个变电站中压部分、变压器及低压配电柜均在一个建筑物内。低压主断路器2500A是否要设浪涌保护装置。相应的规范是那条。

北方郎 发表于 2014-8-23 18:13:08

变压器高低压侧分别设避雷器、浪涌保护器。其他各级配电箱如果没有引出室外的回路可不设浪涌保护器,否则也要设。

尺短寸长 发表于 2014-8-25 08:12:31

其他各级配电箱如果没有引出室外的回路可不设浪涌保护器,否则也要设——
违规了哦。

北方郎 发表于 2014-8-25 10:24:51

尺短寸长 发表于 2014-8-25 08:12
其他各级配电箱如果没有引出室外的回路可不设浪涌保护器,否则也要设——
违规了哦。

恩。
以雷规 6.4为准。

liewjun 发表于 2016-4-2 10:19:58

谢谢各位大侠指点