400kvA的UPS输出开关选择800A或者630A断路器正确吗?
400kvA的UPS输出开关选择800A或者630A正确吗?首先400KVA的UPS理论计算电流为608A,那么输出开关选择800A或者630A断路器若负载超过608A,断路器也不会跳闸,不能保护UPS,有的厂家技术回复:UPS自带保护功能,那么的话UPS后面的 输出开关起什么作用呢?请各位朋友给指正,那么400KVA的UPS,输入开关、输出开关选择多大比较合适?输入开关,ups输入功率=400kva/ups效率(大概是0.92)=434kva。根据这个来计算输入端的保护开关。这个在金融建筑电气设计规范里有大概述说。
输出开关,这个不肯定怎么选。我的选择是直接根据400kva来计算电流来选取的 benbb_83 发表于 2014-8-19 17:46
输入开关,ups输入功率=400kva/ups效率(大概是0.92)=434kva。根据这个来计算输入端的保护开关。这个在金 ...
我好像理解有问题
看有谁可以给个清楚的解释... 本帖最后由 北方郎 于 2014-8-20 14:30 编辑
如果UPS输出端与配电柜比较近,甚至UPS直接与母排连接,只设隔离开关即可,便于操作、检修。没必要选用断路器。
如果UPS用电缆引出,则应设断路器。做电缆接地故障及过电流、短路保护。
UPS断路器长延时整定为1.05In。 北方朋友UPS断路器选择要考虑短时过载运行,1.05~1.3In。您这个指的是UPS后面的输出断路器吗?
页:
[1]