如果像3层总面积2000多点的教学楼,走道照明有木有简便的做法实现二级负荷?
如果像3层总面积2000多点的教学楼,走道照明有木有简便的做法实现二级负荷? 本帖最后由 bcdchenp 于 2014-8-20 12:37 编辑就把走道照明按三级负荷做。
教育建筑电气设计规范 规定教育建筑走廊为二级负荷 审图办的非得要我满足二级负荷 而且这样的应急照明以前用蓄电池的双头灯 现在也不允许了 所以现在迷茫了到底怎么做这个应急 自带蓄电池的双头应急灯为什么不允许呢? 同问蓄电池双头灯为什么不允许呢这种情况下我就会用双头灯 再引一路低压电源 用EPS电源不行吗? CXH1301 发表于 2014-8-25 09:06
再引一路低压电源
这样的建筑很难在引一路电源的 设置EPS备用电源 我做过两个小学教学楼,审图公司是两个审的,都提了走廊照明应为二级负荷,一个经沟通,可以不做,一个审图的死活要做,无语。 都是外走廊,采光比较好,而且小学晚上不上课。没必要做二级。初高中应该要做。个人认为。 设置EPS比较简单,但是要求电气竖井要有位置。还有一个方法是,在低配或变配电所设置双切,然后放射式或树干式供电走道照明。 楼上的做法图审不认可,虽然理论上满足了二级负荷的要求,但在审单相图时,看不到二级负荷的供电要求 学校易出事,设计标准宁可高点。 做两个总箱,两路进线