14X505-1防火卷帘消防联动控制做法
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示图集中未见防火卷帘消防联动的具体做法在该图集的报审稿版本倒是有所体现,现在在工作当中关于防火卷帘探测器的设置方式经常碰到设计人员与审图人员意见不一致的情况,原报审稿中探测器组是与卷帘门平行布置的,有的审图人员认为应沿防火卷帘0.5~5m范围垂直方向布置,正式版图示中去除了防火卷帘联动控制图示这部分 审图人员走火入魔了{:lol:} 审图人员理解是正确的。可惜这里发不了图。 4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。 从条文解释来看,设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,是为了保障防火卷帘在火势蔓延到防护卷帘前及时动作,也是为了防止单只探测器由于偶发故障而不能动作。从感温探测器的保护半径来看,距卷帘纵深0.5m~5m内任意设置感温探测器完全可以探测火势蔓延到防护卷帘的火灾,和所谓垂直布置没有任何关系。如果是卷帘较宽,当然与卷帘平行布置设置为妥,如果是在较窄的的疏散通道上卷帘两侧布置,也可以选择距卷帘纵深0.5m~5m内与卷帘垂直的方向上布置。 所谓纵深是要求感温探测器的安装范围,和垂直、平行卷帘布置没有任何关系。 请问“在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”其中的“纵深”怎么表示,最好画个图给我们看一下。多谢了 yjmen180 发表于 2014-8-13 17:06
请问“在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”其中的 ...
想发图,可操作不了,能教下吗?
shhlby 发表于 2014-8-14 08:41
想发图,可操作不了,能教下吗?
按“回复框”右上角的“高级模式”然后选择“上传图片” 我觉得图审的理解有问题。不过我才看规范也是像图审这么理解的。 所以说这个“纵深”是有歧义,是指探测器可设置的范围是卷帘门宽度乘纵深这部分,还是指探测器组设置的线路,图集送审稿图示给出了一种做法,与老版图集一致,不知正式版图集中为何略去了该部分! 从条文解释来看,设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,是为了保障防火卷帘在火势蔓延到防护卷帘前及时动作,也是为了防止单只探测器由于偶发故障而不能动作。从感温探测器的保护半径来看,距卷帘纵深0.5m~5m内任意设置感温探测器完全可以探测火势蔓延到防护卷帘的火灾,和所谓垂直布置没有任何关系。如果是卷帘较宽,当然与卷帘平行布置设置为妥,如果是在较窄的的疏散通道上卷帘两侧布置,也可以选择距卷帘纵深0.5m~5m内与卷帘垂直的方向上布置。
我觉得这种理解才对审图的有点那个了吧 丁组长南京培训课上讲0.5米和5米各一个,真不知规范为何不表述成0.5米和5米处各一个,也许是丁组长个人意见?送审稿的图集有防火卷帘,正式版的没有,难道是未达成一致意见? 丁组长南京培训课上讲0.5米和5米各一个——
这个说法,倒是不违规;
但是请问,不按丁组长南京培训课上讲的“0.5米和5米各一个”做设计,就违规吗?
因此,丁组长南京培训课上若真这么讲的话,还真是不合适。
页:
[1]