zongch1939 发表于 2014-8-12 15:38:52

TT系统发生碰壳故障

由于电缆5芯却敷设了4芯的,致使住宅楼变为TT系统,自打了接地极。而变电所为TN-S系统。有人说当该局部TT系统中发生碰壳时,在故障未切除前,会使电源中性点电位升高,导致TN-S系统中的PE电位也升高。说的合理吗?

hbsjzsjy 发表于 2014-8-12 17:58:22

对头。局部TT系统中发生碰壳时,会在变压器中性点接地电阻上产生电压降,由于TT系统故障电流小,通常采用RCD保护,因此能快速切除故障,不会因为中性点电位升高而发生电击事故。
页: [1]
查看完整版本: TT系统发生碰壳故障