奇葩审图意见
消防风机采用断路器(带3002附件)+接触器+热继电器(仅报警);审图要求断路器只能用2002附件、且必须注明仅报警。我的解释是:电动机的过负荷保护通过热继电器实现,其过负荷保护动作电流接近与电动机额定电流、由于断路器的热脱扣电流大于热继电器的动作电流,热继电器先于断路器报警;所以断路器设与不设过负荷保护均可,即使采用磁脱扣器时也不需要设过负荷报警、因热继电器已先于断路器动作或报警,属于重复设置没有任何意义。但人家就是不签字,就是要用成2002附件并在旁边加注过负荷仅报警。这就是你的不是了,和图审较什么劲?
为什么不告诉对方,3002是电动机型断路器。 cqzrm 发表于 2014-8-12 14:49
这就是你的不是了,和图审较什么劲?
为什么不告诉对方,3002是电动机型断路器。
电动机型与审图的要求2002+过负荷报警有联系吗?请指点 本帖最后由 zz_1973 于 2014-8-13 09:29 编辑
楼主也没说电动机的负荷大小、种类是什么,也没说3002的整定电流是多少,没法给你校对。
不过既然你没提这些必要的条件,就让人给你评理,说明楼主还是有些欠缺的。
图审要求的也不对,2002的断路器没有热保护了。
楼主的问题很简单, 消防风机用的断路器是否需要过负荷报警
我的理解 是不需要..热继报警就够了..
我同事也有人认为需要.
听下 版上大师的意见.. 消防风机采用断路器(带3002附件)+接触器+热继电器(仅报警)——
但人家就是不签字,就是要用成2002附件并在旁边加注过负荷仅报警。
审图要求“2002附件”是对的:断路器(带3002附件)虽属于电机型开关,但因其配置了复式(热磁)脱扣,用于对终端回路的消防风机保护,不妥;
审图要求“并在旁边加注过负荷仅报警”:属于节外生枝画蛇添足,“过负荷仅报警”是由热继电器辅助触点来完成的,并不是取自消防风机的保护开关。
断路器(带2002附件),仅磁脱扣电机型保护开关——用于消防风机(直接启动)等电机保护;也可用于普通风机(直接启动)等电机保护。
断路器(带3002附件),复式(热磁)脱扣电机型保护开关——用于普通风机(直接启动)等电机保护。 楼主,我常用的ABB电动机型:MF或MA型脱扣器,不带热脱扣,和国产不一样。 只要3002整定的过负荷保护电流大于电机额定电流的1.3倍以上,就可以视为对电机的过负荷保护不起作用了。这种情况下是允许的。 审图提的意见是合理了,错了就错了,为什么非得要较劲呢?跟审图有仇? 审图提的对,2002就可以了
页:
[1]