这是一个按着新火规做的消防系统图,项目为办公楼,请各位老总和同仁指点评判。
这是一个按着新火规做的消防系统图,项目为办公楼,请各位老总和同仁指点评判。啥叫做广播联动控制盘之类的厂家没有这么叫发的,你看西门子楼宇自动化是这样称呼的吗? 想学习的,但心疼分。 想学习来着,但心疼下载扣分 楼上抠门的很,这点分都心疼 谢谢楼主分享! 看的不是很清晰,楼主方便提供去图签的CAD版么 还没有大师进来指点一下??{:shocked:} 手报的电话线用是多线制电话,为什么不采用总线制电话呢? 按图示做法,VG线也需要隔离,没有统计设备数量,隔离器设置的数量 联动控制的和报警的没有分回路设计 隔离器没必要集中设在竖井内,你这个小项目可以,对大项目1个回路6,7个隔离器,画系统图累死你,建议画法同以前一样,注明一下32个设1隔离器,在每个回路前端标明隔离器数量,一家之言! lzggwx 发表于 2014-8-15 17:03
隔离器没必要集中设在竖井内,你这个小项目可以,对大项目1个回路6,7个隔离器,画系统图累死你,建议画法同 ...
也是,之前也见过别人画的,就是在接线箱里面,标了个数、 bzainr 发表于 2014-8-13 16:12
按图示做法,VG线也需要隔离,没有统计设备数量,隔离器设置的数量
统计数量的话工作量不是很大?我只是在平面图上大致统计了一下,尽量不超个数,留有余量, 隔离器没必要集中设在竖井内,你这个小项目可以,对大项目1个回路6,7个隔离器,画系统图累死你,建议画法同以前一样,注明一下32个设1隔离器,在每个回路前端标明隔离器数量,一家之言!