学习《20kV及以下变电所设计规范》个人的几点疑问
本帖最后由 yjgabc 于 2014-8-11 11:26 编辑1、表4.2.1“高低压引出线的套管至户外通道地面:距离3.65米。查了下,旧规范是“人行通道”,新规范是所有通道地面。是不是这意味着,就是通常情况下,所有高压管线必须深埋至3.65米,不管预埋处是否有人员通行?
2、以前的规范理解,变配电室不能再经常积水行场所的上方,类似的变配电室上方式绿化带,草坪也是不允许的。但是新规范的6.2.10好像默认了,变配电室可以设在草坪的下方。此条规定是不是规定的不妥?
3、4.2.8条,配电屏和变压器“靠近”布置时。何为靠近?多大距离算靠近?概念太模糊。引起歧义。 1,这里我的理解是指架空线的引出,3.65米是指地面以上的高度,如果向下挖3.65米变电所要塌了。 规范主编说靠近就是贴邻安装 写的啥东西看都看不明白,理论上电压等级与距里关联,涉及到PID控制技术,晶体管技术,求和技术,容性、感性超前,滞后等,像西门子FACTS技术220KV可达到200KM左右 zjm8992 发表于 2014-8-11 22:01
规范主编说靠近就是贴邻安装
规范主编真这么说?
若真这么说,估计规范主编没细想这个问题,如此回答太不靠谱。 也就是说20KV传输不到20公里,有啥用? L1L2L3 发表于 2014-8-12 08:15
也就是说20KV传输不到20公里,有啥用?
20公里太远了吧? 说你是个初级会员,发电厂到城市之间的距离是多少?高速铁路的距离是多少?国家电网之间的距离是多少?损耗是多大?你咋学物理学的?