可燃固体是否包括易燃物品?
请问大家:可燃固体是否包括易燃固体?以前有个帖子讲过易燃、难燃、可燃的问题,可惜没有收藏,现在网站的搜索功能又不能用,谁有收藏的能否发给我,邮箱:1179276821@qq.com.先谢过了。 可燃固体是否包括易燃固体?丙类仓库储存的物品有可能是易燃固体吗?求解答。 都易燃了当然是可燃物体了,这个还有疑问? 本帖最后由 hbsjzsjy 于 2014-8-21 16:57 编辑规范上虽然无易燃及可燃的名词解释,从其条文解释来看,凡是在常温环境下遇火源能引起闪燃的均应属易燃物,丙类仓库储存的人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物等应为易燃物。 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-21 18:20 编辑
GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
丙类仓库储存的人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻纤维及其织物等,按GB 50058-92第4.1.2条规定,似乎是划为可燃物质的。
2.1.1条条文说明
……
本规范规定:闪点在45℃及以下的为易燃液体,闪点在45℃以上的为可燃液体。
至于柴油,火灾危险环境和爆炸危险环境中均出现了它的身影,按火灾危险还是爆炸危险设防,关键看环境温度。
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-21 18:22 编辑
棉、毛、丝、麻纤维及其织物等,按GB 50222-95(2001年修订)中的装修材料燃烧性能等级,似乎又划归为易燃等级(B3)。
http://wenku.baidu.com/link?url=SyoaGaAcCpw_uqTIZLzheHIi6fAlFlD6Vd-WzCEAUahKNlgX5UVgLfbMkFcQHaNK2IVPuZHA_aKxFd-au1f24F6eOD2hWfxq5NjM7IbJLUy 尺短寸长 发表于 2014-8-21 17:58
按装修材料燃烧性能等级,棉、毛、丝、麻及其织物等,按GB 50222-95(2001年修订),似乎又划归为易燃等级 ...
尺总是用排除法把棉、毛、丝、麻及其织物等归为易燃等级(B3)的吗? 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-21 18:24 编辑
hbsjzsjy 发表于 2014-8-21 18:15
尺总是用排除法把棉、毛、丝、麻及其织物等归为易燃等级(B3)的吗?
是采用排除法。
“装饰织物”一栏:规范中“B2”级别的措辞是“经阻燃处理的其他织物等”。
GB 50057-2010
上述5.2.7条3款规定“金属板下面有易燃物品时”中的“易燃物品”,具体是指什么?
老诚审图,如何把控?
有请老诚版主。
感谢尺总的耐心解答。也就是说丙类仓库储存的物品是有可能是易燃物品的。那利用金属屋面作为金属物时,首先要弄清楚该丙类仓库储存的物品,如为易燃,则屋面要求须按GB50057-2010第5.2.7.3条执行了 老诚人呢?
http://jsajj.jinshan.gov.cn/html/bmfw/aqcs/425061206139.html
易燃物品包括哪些物品?
易燃物品主要包括:
(一)易燃固体,如硫磺等;
(二)易燃液体,如汽油、煤油、油漆等;
(三)易燃气体,如液化石油等;
(四)自燃物品,如黄磷、油纸、油布及其制品等;
(五)遇水燃烧物品,如金属钠、铝粉等;
(六)氧化剂和过氧化物等。
但有问题啊——
以聚氨酯为例,不算易燃物品,似乎说不过去吧?
老诚版主,你说呢? PS
经阻燃处理能达到B2级别的聚氨酯除外。 新防火规范,不属于甲类的易燃固体属于乙类,可燃固体属于丙类,看来可燃固体不包括易燃固体